消防问答 > 气体灭火 提问

关于首个信号报警,是否也应该启动防护区外的声光

以下为规范:

气体灭火控制器、泡沫灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器。


难道防护区外的声光不应该也同时启动吗? 

请写下您的回答回答

共 3 回答

消防资源网 24-10-04

喷放后启动外面的声光

0 0 [回复]举报

糊涂 24-10-04

不需要

0 0 [回复]举报

周敬山 24-10-07

防护区外部的声光警报是由灭火剂输出管道上的压力开光反馈信号才点亮的,灭火剂没喷出是没有反馈信号的,所以不会启动,望知悉。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭