消防问答 > 防烟排烟 提问

排烟系统的设置

请问一类高公寓的房间内需要设置排烟系统吗?

请写下您的回答回答

共 6 回答

LHH2737 24-10-15

一般来说一类高层公寓都会设有外窗,设有外窗的房间只要建筑面积不大于100m2就不需要另设排烟系统

0 0 [回复]举报

张治福 24-10-16

超过50个平的房间就要排烟了啊,自然排烟也好,机械排烟也好,反正是要有排烟设施了。

0 0 [回复]举报

阿进   回复: 张治福24-10-18

注意,注意是一类高公寓,还可以设置自然排烟系统吗?谢谢

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-10-16

需要看每间房间建筑面积是否大于50平方米,是否大于100平方米,是否有可开启外窗

当每间房间的建筑面积未大于50平方米或者建筑面积大于50平方米(小于100平方米)且存在可开启外窗,那么房间内不需要排烟设施;

当每间房间建筑面积大于50平方米(小于100平方米)且没有可开启外窗,那么房间内需要设置排烟设施;

当房间总建筑面积大于200平方米,而每间房间建筑面积小于50平方米且没有可开启外窗,那么与走道连接的房间可以通过走道进行排烟;

当每间房间的建筑面积大于100平方米,那么房间内应设置排烟设施,可以考虑自然排烟或者机械排烟

1 0 [回复]举报

阿进   回复: 潘天坤24-10-18

一类高公寓,注意是一类高,还可以自然排烟吗?谢谢

0 0 [回复]举报

阿进   回复: 潘天坤24-10-18

谢谢您啦

0 0 [回复]举报