楼顶疏散面积计算
发表评论: 不需要。
2023-12-04 17:26
-
真心请教!丁戊类厂房消防车道设置要求
发表评论: 可行。丁戊类厂房,消防车道未做要求。但是,厂区内要有消防车道。
2023-12-04 17:26
-
关于建筑定性的问题
发表评论: 厂房和仓库不能合建
2023-10-19 11:29
-
建筑中的管道井、分防火分区
发表评论: 计入
2023-09-21 17:30
-
电梯开向走道,是否需要防火卷帘进行分隔?
发表评论: 客梯不需要。电梯门有耐火完整性要求。
2023-09-21 17:28
-
仓库的火灾危险性分类
发表评论: 火灾危险性还是要按《建规》,甲类。
2023-09-21 17:25
-
乙类厂房疏散门开启方向
发表评论: 《建规》6.4.11,.1,“除甲乙类车间外,......开启方向不限”,乙类车间疏散门要开向疏散方向。
2023-09-21 17:20
-
这样安装防火门合理吗,买的车位防火门安装到车位白线上了,这样能要求整改吗?
发表评论: 不合理,车位与柱子有间距要求。
2023-09-21 17:15
-
请教:丁类厂房可以设置厨房吗?
发表评论: 民用建筑和工业建筑不能组合建造,这一条就够了。通规。
2023-09-15 15:53
-
厂房屋面消防疏散问题
发表评论: 不必。设置的楼梯是为了装置疏散需要,不是为了厂房建筑疏散需要的。
2023-09-15 15:43
-
请教:丁类厂房可以设置厨房吗?
发表评论: 新通规,厂房内设置“直接服务于生产的办公室,休息室...”,不包含厨房,江苏消防设计审查2.0,明确说明“不可设置厨房,食堂.....等于生产无直接关系的其他用房”
2023-09-14 11:36
-
屋顶纯机房层超标准层的1/4算建筑高度,此时算不算层数呢?
发表评论: 按建规,附录A,建筑屋顶上突出的局部设备用房,出屋面的楼梯间,不计入建筑层数。
2023-09-08 13:13
-
多层的甲类厂房,就一个防火分区,可以按整体计算泄爆吗,如果楼板换成钢格栅板,是不是就可以按 整体计算了
发表评论: 关于这个问题,我咨询过化工院专家,按专家的意见是如果是砼楼板需要分层计算,如果是镂空格栅板,可以整体计算。
2023-06-13 13:37
-
同一座厂房内,是否可以存在乙类、丙类或丁戊类多个防火分区?(整个厂房按最高的活在危险性防火分区定)
发表评论: 一个厂房内,有不同的火灾危险类别的防火分区,这很正常。参考江苏消防审查2.0,不同防火分区执行各自的防火要求即可。
2023-06-13 13:34