厂房屋面消防疏散问题

一座约300㎡的乙类氨制冷厂房(每班作业人数2人),其冷却塔等装置安装在厂房屋面,每班人员需到屋面进行巡查、巡检,目前安装了一步钢斜梯至屋面作为上下屋面通道。想咨询下,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.7部分厂房的疏散部分内容,针对该厂房屋面如何确定疏散出口,是否该厂房屋面也必须遵守要有两个安全疏散出口。(公共建筑、民用建筑都有专门上人屋面疏散要求,厂房我看3.7.2写的又是厂房内)

潭中映月 | 2023-09-15 09:09
请写下您的回答回答

回答 | 2

我是小鱼鱼 2023-09-15 15:43 00 [回复]举报

不必。

设置的楼梯是为了装置疏散需要,不是为了厂房建筑疏散需要的。

潭中映月   回复: 我是小鱼鱼2023-09-18 16:15

挺无语的,上面问题是政府找的一个专家提出的问题,该厂房由专业公司设计,本身设计图纸就只有一个用于检维修的室外钢斜梯;建筑本来就是乙类单层建筑,这个专家又非得说我们屋面是敞开式厂房,我去给他说敞开式厂房是要有顶棚的,敞开式厂房在精细化工建筑防火设计规范里面有明确定义,现在项目也不是精细化工项目;结果专家又说是辅助用房,要么就让设计单位出具不采纳专家设置两个安全出口的说明文件,原设计单位都破产了,找谁去。关键问题不是改不改的问题,抛开法律层面来说,单纯风险角度出发看也是很小的,因为一个很小的问题,企业要花费几十万,总得有个标准哇。现在只能看住建部留言咨询能不能获得答复。