消控室设置标准
发表评论: 这个联动指的是风机、水泵等重要得多线控制设备。
2025-04-18 09:56
-
一般消防水泵房距离二类高层最远距离?
发表评论: 总建面未超50万平宅宅小区就可以共用,距离没明确。既然设计合用,说明经过水力计算了,应该没问题。
2025-04-18 09:54
-
小区大门出入口及地下车道出入口雨篷钢结构有防火要求吗?
发表评论: 没要求
2025-04-16 15:15
-
民宿的门一定需要有自动关闭的功能吗?
发表评论: 民宿与旅馆功能一样,只是规模小而已,要求自动关闭也算正常。超过14间房的民宿就应按旅馆建筑要求。
2025-04-16 15:09
-
泡沫灭火系统的泡沫储罐是特种设备吗?
发表评论: 记得以前用过江西荣和的泡沫系统,到货发现储罐是按压力容器生产的,最后还给监管部门备过案。
2025-04-16 15:06
-
膨胀型钢结构防火涂料能使用在排烟和补风风管上吗?
发表评论: 钢结构使用没问题,镀锌铁皮风管不行,极易变形脱落。
2025-04-16 15:01
-
一类高层住宅主卧是避难间,主卧里边的卫生间外窗也需要做乙级防火窗吗?
发表评论: 是的,或者把卫生间门换成防火门
2025-04-03 10:39
-
企业因物料输送设备造成上下贯通,设备内的易燃物料也需要封堵吗?如何封堵?
发表评论: 这个问题专业性太强,不了解企业性质以及生产工艺流程不好回答。最简单的解决办法直接请教提出问题的专家,让他给提供解决方案。个人理解,首先,你自己判断专家提的问题对不对?如果不合理应该由设计人员根据相关规范回复即可。如果觉得专家提的问题对,那上下层就是不同防火分区,生产工艺又要求输料管道连续,这种情形大概率是有相关规定的,如果确实没有相关规定,那就得组织相关行业专家进行论证。其次,盲目的增加管道内的封堵措施,如果该封堵措施因为操作失误或者设备失效等等原因,造成的生产事故搞不好比火灾更危险。
2025-04-01 17:34
-
建筑地下室只有消防水泵房与生活水泵房,无其他任何房间,从地下到地面有一个直通室外的楼梯间,请问水泵房通风可以从楼梯间开风口送风吗
发表评论: 只有消防泵房和生活泵房的地下室,只有一部直通室外的楼梯间,消防泵房是需要有人值守的,就是说你地下室需要两个安全出口(肯定超过50㎡了),可能有一部竖向的金属爬梯,用爬梯井做进风井不行吗?如果没有爬梯,那就是不符合规范了,既然都不符合了,你还在乎从楼梯间开口符不符合规范?另个人理解,就你这种情况,在敞开楼梯间(按室外)直接开口做进风口可行(防火风口)。
2025-03-31 09:42
-
排烟风管能否穿越防烟楼梯间
发表评论: 确有困难必须从楼梯间穿过,那就考虑防护措施,这种非标问题,这里是不会有答案的,每个人的理解都不一样,直接咨询具体负责验收的建筑专家吧
2025-03-31 09:18
-
设计与现场室内消火栓不符合采取的措施
发表评论: 技术上来说都没问题,现在的问题是未按照审核通过的图纸施工。如果设计公司愿意出变更,这也算是重大变更了,肯定要重新审图的。既然做错了为什么不改正呢,偏要剑走偏锋。
2025-03-31 09:11
-
临时高压消防系统,满足消防通用规范的条件不设置高位消防水箱的情况下,消防水泵需要满足一级负荷吗?
发表评论: 首先,要按一级负荷设置。其次,设施通用规范3.09条基本上就是消水规6.1.9条第一款的原文,6.1.10算是6.1.9条第二款的补充,怎么会冲突呢?
2025-03-31 09:06
-
应急排烟窗
发表评论: 既然说应急排烟窗,那就是按通规设计了。个人理解,供参考:一、要设置应急排烟窗。二、不能用疏散门代替,应急排烟窗有手动和联动开启要求,并且也不是自然排烟窗,意义不同。
2025-03-27 11:05
-
50016中4.3.3条注6“容积不大于50m³的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限”50m³指的是几何容积还是总容积
发表评论: 你说的包括举例,我确实没理解,我认为这个50m³就是氧气储罐的有效容积。
2025-03-27 10:27
-
50016中4.3.3条注6“容积不大于50m³的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限”50m³指的是几何容积还是总容积
发表评论: 你所谓的总容积是不是指有效容积?
2025-03-26 17:31
-
中间仓库设置要求
发表评论: 中间仓库虽然没有面积5%的限制,但也需要符合该火灾危险性仓库允许的占地面积及防火分区面积,同时需要根据具体的情况去分析确定,并非毫无节制,如甲乙类限制1昼夜的使用量,丙类液体储罐限制5立方。
2025-03-26 10:05
-
丙类液体仓库
发表评论: 规范确实没有明确提到丙类液体仓库与架空高压线的间距,根据建规及通规的条文解释理解,应按甲乙类仓库1.5倍电杆或电塔高度确定。
2025-03-26 09:45
-
防排烟系统中排烟风口、送风风口风速最低要求是多少?规范只要求最高的
发表评论: 根据测出来的平均风速,风口截面积,计算排烟量是否满足本防烟分区设计要求,满足风速合格,不满足就不合格。
2025-03-21 10:08
-
GFC 1521-H-C1.5是甲级防火窗吗?
发表评论: 你这是非隔热C类防火窗,甲级(A类)要求耐火及隔热都≥1.5小时。
2025-03-21 10:05
-
建筑高度37米,面积1500平方米,火灾危险性戊类。是否需要设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统?
发表评论: 戊类不需要