  • 吊顶的镂空率
    发表评论: 请教:根据《火灾自动报警系统设计规范》6.2.18条 第4款,那没有吊顶的地方,但是下方有风管设备等阻挡观察时,是否也应在下方可以观察到的地方设置火警确认灯?

    0 0 2023-09-18 09:50

  • 安全出口可以设置门禁么
    发表评论: 3个功能中的一个满足就行了吧?不需要同时满足3个功能吧?现在的门禁,基本都带UPS供电,普通的切非切断市电是没办法保持门禁开启的,需要在门禁的24V电源模块位置增设消防自动报警输出(或输入/输出)模块去切断电源。

    1 0 2023-09-14 19:32

  • 末端试水装置排水管
    发表评论: 补充一下:这段是《自动喷水灭火系统设计规范》( GB50084-2017)  6.5.2条文说明的内容

    0 0 2023-09-12 14:52

  • 厂房上下喷头设计规范
    发表评论: 建议可以参考这个问题: https://b.1190119.com/article-3112.htm?

    0 0 2023-07-03 14:17

  • 风管或吊顶造型下增设下喷
    发表评论: 就是说,做在风管下方的增设下喷不用做挡水板,当火灾的时候,风管上方的上喷受热动作后,下方的下喷继续受热并最终动作。而做在风管侧面的增设下喷因为可能会受风管上方的上喷喷洒降温影响而无法动作,就应该增设挡水板。做在成排管道或线槽底下增设的下喷如果正对上方空隙无遮挡,也应该增设挡水板。

    0 0 2023-07-03 14:14