消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防检查

暂无说说

粉丝:2 关注:0
关注

  • 请教下各位大佬,办公建筑套间内的走道是否还需要按双面布房1.5M设计?
    发表评论: 房间内只有疏散距离的要求,疏散走道的宽度不适用房间内部。

    1 0 2024-12-31 13:59

  • 疏散门设置的问题
    发表评论: 建筑中的疏散出口应分散布置,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。一般餐饮容易发生火灾的地方在厨房,所以借用厨房的疏散门进行疏散不合理不合规。

    0 0 2024-10-12 17:06

  • 一类高层建筑高位水箱必须设稳压装置吗?
    发表评论: 当水箱的容积满足要求,最低有效水位能满足最不利点的静压,我感觉就够了,可以不设稳压泵。稳压泵只是维持管网内的静压的,真有初期火的时候,满足静压和水量的水箱就够了,再发展,后续的水量和压力就是消防水池和消防水泵供给了。

    1 0 2024-08-16 15:49

  • 消防水泵出水干管安装电接点压力表的问题
    发表评论: 关键是规范上允许消防水泵设置电接点压力表。消水规11.0.4 条文说明:为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。那就压力上限不接线吧,可启不可停。

    0 0 2024-08-16 09:09

  • 消防水泵出水干管安装电接点压力表的问题
    发表评论: 谢谢。

    0 0 2024-08-16 09:05

  • 关于袋型走道的问题
    发表评论: 这个确实属于袋型走道尽端房间。定义原则是:虽然房间有两个疏散方向,但东西走道各只有一个安全出口,那这个走道就是袋形走道,房间定性跟着走道走,所以定性为袋型走道尽端房间。

    1 0 2024-08-09 16:57

  • 关于袋型走道的问题
    发表评论: 是的,我这个情况是不光在走道内折返,还要折返进房间内,再从另外一个疏散门疏散。

    0 0 2024-08-09 16:55

  • 关于袋型走道的问题
    发表评论: 补充提问,图上看这是个两个安全出口之间的大房间。比如疏散时,人员通过西侧疏散门经过疏散走道通向西侧楼梯间,如西侧疏散走道位置的房间为着火区域,那么疏散人员必将往返回房间,再通过东侧疏散门通向东侧楼梯间。所以,在这个房间属于袋型走道尽端或两个安全出口之间的房间定性有争议。若判定为两个安全出口之间的房间,那么返回房间再通过另外一个疏散门疏散是否允许?

    0 2 2024-08-02 08:42

  • 防火墙一定要实体墙吗?
    发表评论: 目前我没有找到防火墙必须是实体砖墙的条文,倒是在新通规里有一条关于防火隔墙的条文解释里有提到“不燃性实体结构”的说法。如果防火墙可以使用非实体砖墙,那上图倒是可以参考。

    0 0 2024-07-30 17:16

  • 消防控制室与甲类仓库的防火间距
    发表评论: 甲类仓库一般不大,也没啥系统,你说的消控室是不是整个工业园区内的,条件允许的话把消控室算是重要公共建筑吧,50米。

    1 0 2024-07-30 15:29

  • 实际疏散宽度是把所有宽度加起来吗?总人数是什么意思,我把每层疏散人数都算出来了 总人数还要干啥
    发表评论: 一、后勤人数应计入总人数。二、人员密度根据审查意见确定。

    0 0 2024-07-30 10:00

  • 物流建筑外置月台消防讨论
    发表评论: 控制雨棚的进深和雨棚采用不燃材料。

    0 0 2024-07-30 09:52

  • 物流建筑外置月台消防讨论
    发表评论: 个人观点:一、月台属于室外空间,可不计入防火分区面积;二、月台可不考虑人员疏散,但需考虑堆放的货物是否影响建筑内部人员疏散;三、月台装卸货物,喷淋烟感有条件可以设;四、建筑设置在雨棚下方的排烟口,要采取防止烟气积聚的措施并要注意与下方装卸的货物的安全距离。

    0 2 2024-07-29 16:10

  • 商业服务网点设置人员密集场所,是否还能定性为商业服务网点
    发表评论: 不能。

    0 0 2024-07-29 15:48

  • 没吊顶的情况下可以做下喷么
    发表评论: 没有吊顶,规范要求直立安装。

    0 0 2024-07-29 15:48

  • 商店和餐饮的 装修材料的 燃烧性能等级 不何不一致??如何正确理解
    发表评论: 1是候机厅里的商店,2是候车室里的商店,5是非附设在1、2建筑里的商店。

    1 0 2024-07-23 11:01

  • 两层的办公楼里面能设置两间厨房吗?
    发表评论: 可以,做好防火分隔,尽量不用燃气,确需使用需安装可燃气体探测报警装置。

    0 0 2024-07-23 11:00

  • 规范理解问题
    发表评论: 地市级一直到逗号,也就是说地市级电信建筑,当然了,如果不是地市级的,当该电信建筑达到需设置火灾自动报警系统的建筑高度或内部功能区域的面积,也需要设置。

    2 0 2024-07-23 10:58

  • 设置在四楼的网吧面积怎么界定。
    发表评论: 比如四层开间网吧总建筑面积800平方米,,但要把这800分成每个不大于200的房间。如果只是一个大开间,就不能超过200平方,并与其他部位按歌舞娱乐场所的要求进行防火分隔。

    1 0 2024-07-22 16:15

  • 自动喷水系统
    发表评论: 高层公寓楼建筑高度不大于50米是可以的,通规8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:     1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;     2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;

    0 0 2024-07-22 13:46

积分
81
提问
2
回答
79

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭