消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防网友78337

暂无说说

粉丝:4 关注:0
关注

  • 住宅敞开楼梯间内能不能设水电管井
    发表评论: 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.8条第5小条及其条文解释《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第6.4.1条结合一述两条,可以认为在住宅开敞楼梯间内能不能设置水、电管井间(采用丙级防火门);综合分析《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.8条条文解释,其中说明了可以的内容和禁止的内容:——除住宅建筑受平面布置限制需要将电缆井和管道井的检查门设置在前室或合用前室内外,在其他建筑的防烟楼梯间前室或合用前室内,不允许开设除疏散门和排烟窗以外的其他开口和管道井的检查门。只有住宅能将管道井的检查门设置在前室里,不能设置在楼梯间内。其它公共建筑管道井的检查门不能设置在前室,只能设置在前室外的走廊上的房间里,管道井的检查门开向走廊。

    1 0 2023-06-14 11:49

  • 设置北连廊的户型,连廊和中间户之间不是天井而是大平台,是否影响疏散?
    发表评论: 个人认为该设计最大问题是其楼梯间的防烟楼梯前室为敞开式外廊,非经典的防烟楼梯间前室。但是无论是前室、敞开式外廊还是阳台和等都应该符合:GB50016-2014(2018年)6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:    5 除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。条文解释:6.4.3     本条及本规范中的“前室”,包括开敞式的阳台、凹廊等类似空间。当采用开敞式阳台或凹廊等防烟空间作为前室时,阳台或凹廊等的使用面积也要满足前室的有关要求。对于住宅建筑,由于平面布置难以将电缆井和管道井的检查门开设在其他位置时,可以设置在前室或合用前室内,但检查门应采用丙级防火门。其他建筑的防烟楼梯间的前室或合用前室内,不允许开设除疏散门以外的其他开口和管道井的检查门。可见将住宅可以在开敞式的阳台设置电缆井和管道井的检查门,但是设置住户的厨房窗、房间通风窗是不可以的。

    0 0 2023-06-13 11:04

  • 消防电源监控系统在什么情况下设置?(是否有火灾报警系统就要设置?)
    发表评论: 在有消防用电设备时需要安装,如消防泵,防排烟风机,消防电梯等等。一般有火灾报警系统就大部分可能要装。消防设备电源监控系统 GB28184-2011

    1 0 2023-06-13 10:35

  • 请问单层仓库,高9.5米,单层面积约1800平方米,甲方计划在室内高度基础上,再搭2层钢结构,每层钢结构大约高3米,这样属于扩建吗
    发表评论: 内部增加两层,钢结构无论是否将承重结构放置在原仓库承重柱上,都需要进行结构设计计算。如果是在原仓库承重柱上增加荷载,需要原设计单位进行设计。以上设计是需要进行图审的。这些图审一般是需要建设局认可的。需要不需要规划,可看建设局的要求。

    0 0 2023-06-13 10:21

  • 怎么判断耐火等级
    发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)附录 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限在图纸审查时,核查各建筑构件的尺寸是否达到附录里相应耐火极限的要求。

    1 0 2023-06-07 09:22

  • 有1500平方米泡沫箱厂,属于什么等级?
    发表评论: 根据你的描述,泡沫箱应该是可发性聚苯乙烯材质。泡沫箱的中间仓库应该是丙2类的仓库,自动喷水强度应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第5.0.4-4条内的要求。泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位应设置自动灭火系统,不用核算面积。 

    0 0 2023-05-25 09:10

  • 花生油生产车间需要上自动灭火系统吗?前提条件是什么?
    发表评论: 花生油生产车间是灌装还是压榨及其它,没有具体工艺及产品资料如何确定火灾危险性,也就不能确定所需要的消防设施。如果是灌装,无加热等工艺,生产火灾危险性是丙类,只在厂房是高层或地下厂房时,需要自动喷水灭火系统。如果是压榨及其它,在工艺中有温度超过或接近油品闪燃点时,就需要根据具体情况,确定为甲乙类火灾危险性,然后按需要设置自动灭火系统。建筑防火规范里没有强制花生油生产设置自动灭火系统。

    0 0 2023-05-23 08:36

  • 喷塑厂房属于乙类吗
    发表评论: 应该时乙类起步,表面喷塑属于甲乙类,具体需要看生产工艺

    0 0 2023-05-19 14:46

  • 喷淋头数量
    发表评论: 有吊顶时可以如此

    1 0 2023-05-19 12:45

  • 消防水带使用年限
    发表评论: 单位使用的消防水带,经常高压充水出水,经常拖曳的消防水带,都属于消耗品。消防中队一般是长度小于标准三分之一,高压有明显漏水的水带就可以报废。消防部队:储存的消防水带密封保存状态下12个月,进入工作状态后6个月。不过这些都是消防部队内部规定。1、橡胶消防水带使用报废期限为1年;2、聚氨酯消防水带使用报废期限为2年;3、PVC消防水带使用报废期限为2年;一般单位室内消火栓箱内存放的消防水带不宜参照灭火器年检制度,出台相应规定,规范水带的强制报废时间,这是有百害而无一利。这会大大提高单位消防安全工作成本。消防水带作为室内消火栓的配件,用于扑救初起火灾,同由于火灾在一栋建筑内的年发生频率较低,不通水使用的消防水带只要日常存放在阴凉干燥处,火灾发生时,能保证一次正常使用,就完成其价值了。 日常可年度或季度性进行抽检,出现普遍高压爆带情况后就应进行更换了。

    1 0 2023-05-19 11:07

  • 检测检测工作量不少于10人•日具体是什么意思?谁给解释一下
    发表评论: 规定了最低工作量。5名检测人员一起全员检测,检测时间不少于二天。或者5人轮流,每天二人,则检测时间不少于五天。

    0 0 2023-05-19 10:34

  • 水性漆火灾危险性
    发表评论: 这个问题不能一概而论,需要根据你的水性漆实际可燃性,见产品报告,以及生产工艺流程来具体分析。例如一些超高精金属轴承的加工是甲类生产。

    1 0 2023-05-19 10:24

  • 消防救援窗
    发表评论: 建筑防火通用规范 GB55037-20222.2.3 除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外,在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口,并应符合下列规定:     1 沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于2个;     2 无外窗的建筑应每层设置消防救援口,有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口;     3 消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,当利用门时,净宽度不应小于0.8m;     4 消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆,采用玻璃窗时,应选用安全玻璃;     5 消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。消防救援窗开设的目的在于在实际火灾事故中,方便消防救援人员直接接近火源,有效灭火。从通则来看消防泵房非必须要设置消防救援口的场所,如果地上层消防泵房同层其它公共区域均不法设置外窗,消防泵房内设置消防救援口也是可以的.

    0 0 2023-05-19 09:04

  • xmddg12灭火器箱,代表什么意思
    发表评论: 灭火器箱 XF139-20094.2 灭火器箱型号xmddg12Xm-灭火器箱D-灭火器箱结构类型——单体类D-灭火器箱放置型式——置地型G-灭火器箱开启方式——翻盖式12—12号箱体——宽度330mm深度160mm高度480450225mm,其它见外形尺寸表

    1 0 2023-05-19 08:43

  • 《建筑防火通用规范》有关设备房能否贴邻人员密集场所的问题
    发表评论: 通用规范4.1.4条第一款里说了两种情况:情况一:燃油或燃气锅炉房、可燃油油浸变压器室、充有可燃油的高压电容器室、多油开关室、柴油发电机房等具有较高火灾危险性场所独立设置在一个房子(小建筑内),这个建筑贴邻另一个建筑时,不应贴邻建筑中人员密集的场所。情况二:上述危险性场所直接设置在一个大建筑内的一个设备房内时,设备房应设置应符合4.1.4(1、2、3)三项的要求。整体与条文说明并不矛盾,解说很清楚,只是很难掌握。应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施;措施是如何落实不清楚。

    1 1 2023-05-18 08:55

  • 没有自动报警的单体,电源监控,切非那些还要吗?
    发表评论: 是消防电源监控系统还是电气火灾监控系统?切非——《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:4.10.1 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。根据下两条要求,应该设置消防电源监控系统或电气火灾监控系统的建筑分别设置两系统。《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019 13.3.8 设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)10.2.7 老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:       1 建筑高度大于 50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于 30L/s 的厂房(仓库);       2 一类高层民用建筑;       3 座位数超过 1500 个的电影院、剧场,座位数超过 3000 个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m² 的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑;       4 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。

    1 1 2023-05-18 08:46

  • 挡烟垂壁
    发表评论: 机械排烟口或自然排烟窗需要在储烟仓内,储烟仓是由墙壁楼板(顶板)及挡烟垂壁围起来的空间。或者你可以这样理解:一盆水,你需要水自己流走,或者被抽走,就需要在水盆底开个洞,或者把吸水管放到水面以下。储烟仓就是一个倒扣过来装烟的大盆子。

    0 0 2023-05-17 15:06

  • 关于消防软管卷盘开启角度的问题
    发表评论: 消防软管卷盘 GB15090-2005  5.10.2 软管卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平转动和摆动,摆动角应不小于90°。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-201412.3.10 ( 4) 消火栓箱门的开启不应小于120°;消火栓箱门开启角度较大是因为,DN65的消防水带充水后不易弯折,较小的箱门开启角度会严重影响水带的保护半径,而仅作为扑救初起火灾,且消防软管一般比消防水带长5米,所以不存在需要较大开启角度的问题。7.4.2 室内消火栓的配置应符合下列要求:     1 应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;     2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m;

    1 0 2023-05-17 14:57

  • 不属于高大的工艺装置的室外消火栓设置数量
    发表评论: 7条水带,是解释消火栓的保护半径不应超过120m的由来。7条20米长水带串联后总长140米,减去消防员使用10米,敷设系数0.9(不可能完全是直线距离),计算得120米的长度,故保护半径为120米。并不是由此限定消火栓数量。消火栓数量由保护区域内按保护半径布置全覆盖,具体分析可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第7.3.2的条文解释。根据石油化工企业生产特点,火灾事故多且蔓延快,要求扑救及时,出水带以不多于7根为好。若以7根为计算依据,则:(20m×7-10m)×0.9=117m,规定保护长度为120m。上式的计算中,10m为消防队员使用水带的自由长度;0.9为敷设水带长度系数。

    0 0 2023-05-17 14:45

  • 防火风管做法
    发表评论: 如果直接使用硅酸盐盖板防火风管,12MM对应3小时。如果是采用金属管外包防火材料,就需要同时有防火板和岩棉隔热材料,施工工艺如22K311-5及20K607所示。你不能同时有钢板风管的风速优势,又有非金属防火风管的材料施工简单的优势。

    0 0 2023-05-16 10:35

积分
254
提问
62
回答
191

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭