
1111111
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
养老院和医院合建的建筑
发表评论: 养老院不宜设置在建筑上部,高度不应大于54米。5.4.4A 老年人照料设施宜独立设置。当老年人照料设施与其他建筑上、下组合时,老年人照料设施宜设置在建筑的下部,并应符合下列规定: 1 老年人照料设施部分的建筑层数、建筑高度或所在楼层位置的高度应符合本规范第5.3.1A条的规定; 2 老年人照料设施部分应与其他场所进行防火分隔,防火分隔应符合本规范第6.2.2条的规定。
2025-04-17 16:49
-
一层临街商铺内室内消火栓来自市政直接供水,室内消火栓压力无法达到规范值,现场没有增压泵,市政管网压力是够的,报告怎么判断?
发表评论: 既然市政压力够,大概率是供水管径有问题,不能满足规范要求。建议判定为不符合。
2025-04-11 08:52
-
镁棒火灾危险性为乙类吗?若不属于,火灾危险性为哪一类,厂房建设需求是什么
发表评论: 其它的应该是戊类。
2025-03-04 10:01
-
镁棒火灾危险性为乙类吗?若不属于,火灾危险性为哪一类,厂房建设需求是什么
发表评论: 镁粉类加工属于乙类。
2025-03-04 09:59
-
机械排烟系统 地上部分与地下部分能否共用排烟风机
发表评论: 不建议
2025-02-19 09:39
-
机械排烟系统 地上部分与地下部分能否共用排烟风机
发表评论: 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017,4.4.1 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。如果水平设置建议。
2025-02-19 09:39
-
煤化工戊类厂房是否可以不设置疏散指示灯和安全出口灯
发表评论: 主要看你那厂房建筑是否是高层厂房。1 高层建筑 high-rise building 建筑高度大于27m的多层住宅建筑,建筑高度大于24m的多层厂房、仓库和其他民用建筑。
2025-02-17 13:51
-
室外消火栓连接栓头的立管部分的能不能用钢丝网骨架管
发表评论: 8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道: 1 系统工作压力; 2 覆土深度; 3 土壤的性质; 4 管道的耐腐蚀能力; 5 可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响; 6 管道穿越伸缩缝和沉降缝。
2024-10-17 15:24
-
消火栓系统消火栓泵启动方式
发表评论: 现行规范要求有联动启泵,及低压压力开关及流量传感器连锁启泵两种方式。
2024-09-18 09:34
-
小区居民卧室安装的报警器
发表评论: 这个是紧急呼叫用的,个人认为不属于消防设备。
2024-09-12 09:42
-
请教各位专家,这个设计到底靠不靠谱?老建筑本来没有系统,新增独立感烟探测器,通过信号发射器传递到主机实现报警的目的。
发表评论: 关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的指导意见(公消〔2015〕289号)这里面应该有独立式感烟探测器的设置场所,不知您那是否在其范围内。另外如果规范要求您那需要设置自动灭火系统的,设置独立感烟就不合适了。
2024-07-29 11:20
-
53°瓶装白酒可以存储在丙二类仓库中吗
发表评论: 个人认为不可以。
2024-07-25 15:17
-
电气火灾监控这三个分别代表什么意思
发表评论: 看图纸分析,带M标的是电流互感器。LD是监控模块,另一个是探测器也就是探测转换装置。上面只是我的猜测,既然有图纸那么就应该有图例。请查找图纸图例或咨询本图纸设计老师。
2024-07-18 10:25
-
普通电梯从一层到顶层,穿过两个防火分区,需要设置前室吗
发表评论: 不需要,电梯轿厢的门是具有耐火要求的。故其已经具有防火分隔作用。所以电梯井道并不能破坏原有防火分区的设置。
2024-07-18 09:22
-
53°瓶装白酒可以存储在丙二类仓库中吗
发表评论: 53°瓶装白酒闪点小于60℃,已经不属于丙类液体范畴。不宜在丙类仓库内存放。
2024-07-15 10:07
1