消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

喜欢晴天

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 丙类仓库卷帘门控制器放哪?
    发表评论: 自动跟踪定位射流灭火系统的就地控制器应设置在灭火装置的附近,便于现场手动操作,并应能观察到灭火装置动作。防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上,当卷帘一侧为无人场所时,可安装在一侧墙壁上,且应符合设计要求。控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置,且应标出上升、下降、停止等功能。

    0 0 2024-07-05 09:23

  • 高位消防水箱问题
    发表评论: 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-201710.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱。自动喷水灭火系统可与消火栓系统合用高位消防水箱,其设置应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的要求。

    0 0 2024-06-07 09:54

  • 酒店地下车库是否可以改造为动火厨房?
    发表评论: 酒店可以将自有产权的地下车库改造成动火厨房,但是改变了建筑使用性质,需要到住建部门进行申报、设计审查,住建部门同意后按照设计进行消防改造,包括建筑防火及消防设施,最后去建委申请消防竣工验收备案。具体流程最好先去咨询一下当地住建部门。

    0 0 2024-05-29 10:51

  • 消防炮现场控制箱安装位置
    发表评论: 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021中对于主机和就地装置有要求,具体规范如下:4.3.6 控制主机和现场控制箱应具有下列功能:     1 应控制自动消防炮或喷射型自动射流灭火装置的水平、俯仰回转动作、射流状态转换;     2 应控制自动控制阀的开启和关闭;     3 应远程启动消防水泵,但不应自动和远程停止消防水泵;    4 控制主机在自动控制状态下,应按设定程序控制灭火装置动作;     5 控制主机应具有消防水泵、灭火装置、自动控制阀、信号阀和水流指示器等的状态显示功能;     6 现场控制箱应具有消防水泵、自动控制阀等的状态显示功能。4.3.8 现场控制箱除符合本标准4.3.6条外,尚应符合下列规定:     1 应设置在灭火装置的附近,便于现场手动操作,并应能观察到灭火装置动作;     2 应具有防误操作的措施。

    0 0 2024-05-29 10:22

  • 湿式报警阀组
    发表评论: 12.0.5 采用标准覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过20只,或采用扩大覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组。

    0 0 2024-05-29 09:48

  • 设有专职消防队的企业是否还要设置微型消防站?
    发表评论: 专职消防队的级别高于微型消防站,所以在已有专职消防队的情况下,不需要建立微型消防站了

    0 0 2024-04-09 17:35

  • 丁戊类厂房需要设置强切吗?
    发表评论: 丁戊类厂房不需要设置火灾自动报警系统,怎么触发强切呢?

    0 0 2024-03-07 17:02

  • 雨淋阀组和预作用阀组
    发表评论: 雨淋阀一般用于使用开式喷头的场所,可以理解为雨淋阀动作以后,水就直接喷洒出来,好处在于喷头出水速度快,比如水喷雾、细水雾、水幕。动作逻辑一般设计为着火区域的火灾探测器触发火警后,联动阀组的电磁阀启动,电磁阀启动整个阀组,水由供水侧进入系统侧,喷头立刻喷水灭火。预作用阀使用的是闭式喷头,系统侧的管网平时是充满压力气体的。一般用于场所的火灾类型适用水灭火系统,但是一旦被水淹会造成重大损失,系统侧的管网平时是充满压力气体的。比如古董家具、电脑机房等。也可以用来代替干式系统,比如严寒、高温场所。动作逻辑一般设计为着火区域的火灾探测器触发火警后,联动阀组的电磁阀启动,电磁阀启动整个阀组,水由供水侧进入系统侧,管网排气,原来充满空气的管网转变为充满水的管网,此时如果真的发生火灾,喷头的玻璃柱破裂,喷头喷水灭火。如果是火灾探测器误报,喷头不动作。你可以理解为预作用阀是雨淋阀和湿式报警阀的组合,所以雨淋阀和预作用阀再组合起来没有任何意义。

    0 0 2024-03-07 16:59

  • 关于灭火器维修周期
    发表评论: 配置灭火器后的日常监督主要是消防队在负责,最好询问一下负责的片区参谋,现在应该叫防火监督员

    0 0 2024-03-07 16:21

  • 中小学校幼儿园是室内和实在消火栓水压一般规定的是多少啊?
    发表评论: 《消防设施通用规范》 GB55036-2022 3.0.3 设置市政消火栓的市政给水管网,平时运行工作压力应大于或等于0.14MPa,应保证市政消火栓用于消防救援时的出水流量大于或等于15L/s,供水压力(从地面算起)大于或等于0.10MPa。《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:     1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;     2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;     3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa;     4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;     5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:(此条规定了最大压力)     1 系统工作压力大于2.40MPa;     2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;      3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。

    1 0 2024-03-07 16:06

  • 气体灭火系统中排烟风机启动逻辑
    发表评论: 气体灭火区域的风机主要作用是平时换气和事故后排烟,所以在消防领域只有停止逻辑,没有启动逻辑。在气体灭火剂喷洒前,风机应停止,避免灭火剂的浓度被降低,影响灭火效果。

    0 0 2024-03-07 15:29

  • 新能源汽车库适用什么规范?
    发表评论: 具体可以查询各省的地标,比如重庆有《电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ50-218-2020,总体原则是新能源汽车的停车位应集中布置成电动车停车区,电动车停车区应分散设置在不同的防火分区,非车载充电区应布置在同一防火分区内,设置在车库出入口附近

    0 0 2024-03-07 15:24

  • 防毒面罩是必需的吗?
    发表评论: 中华人民共和国应急管理部令 第5号《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十条 高层公共建筑的业主、使用人应当按照国家标准、行业标准配备灭火器材以及自救呼吸器、逃生缓降器、逃生绳等逃生疏散设施器材。 高层住宅建筑应当在公共区域的显著位置摆放灭火器材,有条件的配置自救呼吸器、逃生绳、救援哨、疏散用手电筒等逃生疏散设施器材。《大型商业综合体消防安全管理规则》第三十五条 大型商业综合体内其他重点部位的管理应当符合下列要求:3. 宾馆的客房内应当配备应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明,客房内应当设置醒目、耐久的“请勿卧床吸烟”提示牌,客房内的窗帘和地毯应当采用阻燃制品;关于防烟面罩的基本都是应急局的管理规定,在建筑行业没有要求新建大楼配置防烟面罩的规定

    1 0 2024-03-07 15:14

  • 干粉灭火器维修
    发表评论: 3月1日实施的《消防设施通用规范》 GB55036-2022 将《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB50444-2008中关于维修年限的5.3.2条废除了,理论上来说,灭火器在报废前不需要定期维修了。但是同年3月中国消费品质量安全促进会发布了最新文件《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023团体标准,标准原文为但是《消防设施通用规范》 GB55036-2022是国标,《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023是团体标准,所以个人认为可以只执行《消防设施通用规范》 GB55036-2022。

    2 1 2024-03-07 14:32

  • 灭火器没有合格证怎么办
    发表评论: 有无合格证不影响灭火器的使用,但是购买的新灭火器没有合格证是大问题,不能使用的灭火器为以下情况:消防设施通用规范 GB55036-2022 

    0 0 2024-02-19 15:06

  • 吊顶下安装的下垂型喷头的标准
    发表评论: 建议你参考:自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017以及自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 中喷头安装相应章节的规定

    0 0 2024-02-19 10:31

  • 消火栓箱箱门开启方向
    发表评论: 一、根据《消火栓箱》 GB/T14561-2019第5.5节及《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50794-2014)第12.3.10条均未规定箱门的开启方向,仅要求开启角度。原文为:5.5.3 箱门的开启角度不应小于160°。 12.3.10消火栓箱门的开启不应小于120°;二、施工时的要求请依照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50794-2014)第12.3.10条的要求,原文为12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:     1 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm;     2 室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能;     3 箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm;     4 消火栓箱门的开启不应小于120°;     5 安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置;     6 双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足1h耐火极限的要求;     7 消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。     检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。所以安装时箱门的朝向应满足2个要求,一是便于箱门开启角度达到120度,二是便于向着火方向铺设水带

    1 0 2024-02-18 10:18

  • 住宅小区或者宿舍区域、居民楼把窗户进行封窗或者采用防盗网进行封闭可以吗?
    发表评论: 如果是住宅户主自己封窗,这种情况是没人管的,主要是消防一个部门管不过来,需要建委、城管多部门联合执法,多部门联合执法的难度太高,很难实行,而物业没权利管。宿舍就不一样了,宿舍一般是学校、企业这类单位使用,责任主体单一且清晰,发生事故容易导致群死群伤,是消防检查的重点。消防一般要求不封窗,但是教育和警察部门对学校有安全要求,宿舍必须封窗,所以消防对学校宿舍的要求一般折中为可以封窗,但必须有可供人员逃生的出口,该出口不能上锁。

    0 0 2024-02-18 09:43

  • 排烟口风速为什么不能符合设计要求
    发表评论: 如果是百叶风口,可以通过调整百叶的方式,小幅度的提升风速

    0 0 2024-02-18 09:23

  • 学生宿舍是否需要安装自动报警系统?
    发表评论: 建规5.1.1条文说明的原文是“对民用建筑进行分类是一个较为复杂的问题,现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352将民用建筑分为居住建筑和公共建筑两大类,其中居住建筑包括住宅建筑、宿舍建筑等。在防火方面,除住宅建筑外,其他类型居住建筑的火灾危险性与公共建筑接近,其防火要求需按公共建筑的有关规定执行。”学生宿舍与企业的倒班楼功能相似,从性质上来说可以归类为非住宅类居住建筑,设计端往往将这两种建筑视为公共建筑,通常不会要求设置火灾自动报警系统。

    0 0 2024-02-06 15:55

积分
24
提问
0
回答
24

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭