消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

剑胆琴心

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 厂房只有干式消防栓,需要做火灾自动报警系统吗
    发表评论: 不需要,消火栓处设置直接启动按键加上电磁阀处手动开启是可以的。以上意见供参考

    0 0 2023-08-21 09:31

  • 三级负荷是否在最末一级配电箱处设置自动切换装置?
    发表评论: 设置自动切换装置,两路供电分别来自一路放射式布置的消防供电,另一路引普通用电

    0 0 2022-04-06 02:42

  • 消防电源监控系统
    发表评论: 消防设备电源监控设置一般设置在双电源自动切换装置部位,正常设置点是三个点包括两路进线进切换设备前和切换装置出线部位,如果双电源中有一路是来自柴油发电机那么只要主电源及切换装置出线位置电压信号正常,则对于柴油发电机线路报故障应该是正常的。但是实际设置中好多工程仅设置两个电压监测点即主电源进线端和切换装置出线部位。不过日常维护保养要做好对柴油发电机供电线路供电的可靠性检测(包括并不限于发电机的正常启动、双电源切换时间满足要求等)。以上意见供参考。

    1 0 2022-03-20 20:15

  • 关于机械排烟联动启动问题
    发表评论: 需要注意的是:一是涉及防烟联动控制要求的针对的是防火分区,而对于排烟则要求的针对的是防烟分区。至于4.5.1.2的内容防烟分区划分及挡烟垂壁的设置本身就是排烟问题;二是针对防火分区范围的联动可以是两个独立的火灾探测器信号或者一个探测器+手报来触发,对于仅涉及防烟分区的联动关系则需要两个独立的火灾探测器信号来触发。三是用作防烟的两个独立探测信号是用来直接启动风机的,用作排烟的两个独立信号是用来直接开启排烟口或排烟阀的,排烟口及排烟阀有现场手动开启装置。以上意见供参考。

    0 0 2022-03-16 22:57

  • 消防联动和烟感安装
    发表评论: 关于声光报警联动声响问题,规范给出的是火灾确认后整栋楼房内声光报警应动作,强调的是一栋建筑主体,如果小区六栋高层属于不同的单体,那么就属于消防联动编程设计有问题,可以要求报警系统管理单位调整报警系统逻辑关系,以达到只有涉及火警的楼栋的声光报警才发出声响动作的要求

    0 2 2022-02-16 19:08

  • 火灾报警控制器的回路点数量
    发表评论: 火灾报警控制器回路和联动控制器回路不是一个概念,联动控制器回路是100,火灾报警控制器回路是200.分别留存10%的余量。供参考

    1 0 2022-02-08 16:04

  • 建筑设计防火规范 6.2.3
    发表评论: 根据规范条文明确指出此处的"墙”就是专指耐火极限不低于2.00h的防火隔墙

    2 0 2022-02-08 15:59

  • 报警阀水力警铃
    发表评论: 设置报警阀组的部位应设有排水设施。报警阀处排水立管直径宜为DN100。

    1 0 2022-01-12 08:50

  • 关于同一厂区内不同厂房内消防控制室是否可以合并的问题
    发表评论: 火灾自动报警系统分为三种形式,一种是区域火灾报警系统、第二种是集中火灾报警系统、第三种是控制中心火灾报警系统,按照文中的表述你所描述应该是在图纸设计中总装车间和涂装车间分别设置了第二种集中火灾报警系统,综合考虑你可以采用第三种报警系统模式,但是需要确定哪一个是主控室,主控室可以实现对所有分控室报警设备及联动设备的显示及联动控制,而分控室只能对自身所监控的报警设施实现状态显示及联动控制。后期厂企扩建新建工程都可以接入该控制中心报警系统。供参考。

    0 0 2022-01-11 08:46

  • 石膏板吊顶内的镀锌钢板风管需要做防火处理吗?
    发表评论: 这种情况风管是需要做防火处理的,耐火极限不应小于0.5小时,具体可以用涂刷防火涂料、包敷防火板等方式解决。

    0 0 2022-01-11 08:36

  • 地下排烟系统的室外排烟口可否加装自垂百叶、止回阀、或电动风阀防止外界风在排烟风机未启动时倒灌回风
    发表评论: 《建筑防烟排烟技术标准》第4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:  1 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。。排烟出口系排烟管道的一部分,应保证其耐火完整性。通常说的的风阀及单向阀一般不能满足耐火完整性要求而多用于通风管道,当通风排烟管道合用时从耐火完整性出发不建议在排烟管道出口设置单向阀或者风阀,日常倾向于自垂式百叶。以上供参考

    0 0 2022-01-11 08:32

  • 70防火阀动作会连锁送风机停吗
    发表评论: 补风机和送风机是两个概念,消防通常说的送风机是指楼梯间及其前室用的正压送风用风机,而补风机是对应排烟风机来设置的,补风机的启停一般和排烟风机的启停连锁。

    1 0 2022-01-10 08:36

  • 在消防泵房消防泵控制柜起泵,信号会反馈至信号控制中心吗?
    发表评论: 规范要求消防泵的启停泵信号需要反馈到控制室,消防控制柜启停泵的信号也需要反馈到控制室,特别是规范要求硬线启动方式以后这个功能也必须实现。靠总线多线模块来实现较困难,目前的做法有一种是在消防水泵出水干管上设置压力开关来实现,启泵信号压力开关的设置点一般设置在单向阀前。供参考

    0 0 2022-01-10 08:30

1
积分
16
提问
3
回答
13

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭