小卖部属于公众聚集场所吗?
发表评论: 商业服务网点
2022-08-25 15:06
-
疏散通道中有台阶
发表评论: 消防释疑:疏散走道 -20问! 十五、楼梯可以作为竖向疏散通道 ,阶梯也应可以设置在疏散走道吧。 一、火灾时,建筑内可供人员安全进入楼梯间的时间比较短,疏散走道是人员在楼层疏散过程中的重要环节,也是人员汇集的场所,要尽量使人员的疏散畅通无阻,不应设置梯步,确需设置时,建议如下: 1、人员密集场所的疏散走道,不应设置阶梯。 2、非人员密集场所的疏散走道,阶梯的设置应不影响人员快速疏散。 二、疏散走道和疏散楼梯,属于不同的火灾风险等级,疏散楼梯设置于疏散楼梯间,通常情况下,我们认为疏散楼梯间为相对安全区域,不会受到火灾威胁,并不严格限制疏散时间,可以通过梯步疏散。
2022-08-11 13:49
-
疏散通道中有台阶
发表评论: 1、 《民用建筑设计统一标准 》 GB50352-2019 ,第 6.7.1.3 台阶设置应符合下列规定: 室内台阶踏步数不宜少于 2 级,当高差不足 2 级时,宜按坡道设置;
2022-08-11 11:04
-
安全疏散防火门
发表评论: 门禁只要不影响到疏散,消防是不管的,
2022-08-11 10:09
-
消火栓配水干管与配水管不应采用机械三通的探讨
发表评论: 正解
2022-08-03 14:58
-
消火栓配水干管与配水管不应采用机械三通的探讨
发表评论: 中国中元是这规范的主编单位哦
2022-08-03 14:54
-
请问,首层的扩大防烟楼梯间前室需要设置正压送风系统吗?
发表评论: 如直通室外并与其它部位做好防火分隔,可以采用自然排烟
2022-08-03 14:17
-
GB50898-2013中3.6.9切断带电保护对象的电源
发表评论: 就是说要保护的设备如带电,灭火时应将电先断掉
2022-08-01 10:42
-
中庭防火卷帘联动
发表评论: 中庭所有卷帘门全部下降
2022-08-01 10:33
-
喷淋管室外环管设置阀门与检修井
发表评论: 我在施工中发现现在设计图纸上喷淋环网室外管道都不设分段检修阀门,后期有漏水,查漏成本很高,本人认为还是应在一定距离设分段检修阀门,方便后期维护
2022-08-01 10:29
-
柴油发电机房
发表评论: GB50016-2014(2018)第5.4.13. 6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
2022-08-01 10:21
-
关于消防呼吸器
发表评论: 应该属于装备
2022-07-12 14:52
-
【来反驳】建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004 >
发表评论: 是的,住建验收
2022-07-12 14:50
-
切断非消防电源
发表评论: 比如公共部分的照明等非消防用电,自动扶梯电源,非消防电梯迫降首层后切断电源等等
2022-07-08 10:01
-
请问专家,装修吊顶采用格栅是,通透面积达不到70%时,应采用什么喷头,喷头设置在什么位置
发表评论: 应用直立型、下垂型,做上下喷,下喷加挡水盘
2022-07-08 09:57
-
两栋丁二类建筑,由于挨着,化为同一个防火分区,这两个建筑之间还需要设置隔墙吗
发表评论: 多层部分的耐火极限、防火措施、消防设施等要按高层来设计,要达到设计规范要求,就不用设置隔墙,看成一栋建筑
2022-07-07 10:26
-
同一报警区域如何理解
发表评论: 报警区域一般按楼层或防火分区划分,报警区域可包含多路总线,一路总线也可包含多个报警区域,联动编程按需分配,这都不是问题
2022-07-06 15:45
-
今年下的一消证,无经验,全职干,大家给点意见
发表评论: 1万比消防安装的工人师傅都不如
2022-07-06 15:24
-
消防管壁厚疑问
发表评论: 工程安装中均以表A.1中的壁厚为国标壁厚,可以正负10%偏差
2022-07-05 14:30
-
消防管壁厚之争
发表评论: 按国标规定是允许正负10%的偏差