两栋丁二类建筑,由于挨着,化为同一个防火分区,这两个建筑之间还需要设置隔墙吗
如题,两栋丁二类建筑,一个层高23m,一个层高是50多m,是挨着的,看做同一个防火分区,那这两个建筑之间还需要设置隔墙吗?
huanglong3721 2022-07-07 10:26 1 赞
0 踩 [回复] 举报
多层部分的耐火极限、防火措施、消防设施等要按高层来设计,要达到设计规范要求,就不用设置隔墙,看成一栋建筑
lipeng123690 2024-10-22 10:36 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我个人认为是不允许的。
1、防火分区的定义为:在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。
2、上述“建筑内部”、“向同一建筑的”、“局部空间”已经说明了两座建筑是不可行的
3、丙类耐火一级、丁类防火分区不限,如此划分,规范中防火间距、组内建筑的设定对该类防火分区不限的建筑没有任何约束力了,有悖于防火通规的目标与功能的设定
以上供讨论,现实情况是有这么做的。