    发表评论: 1、区域内自动报警系统动作,活动式挡烟垂壁应当全部下垂,挡烟垂壁的左右是防止烟气蔓延,控制在一个区域内,不下降怎么阻止烟气蔓延呢?2、回答区的问题,首先,防排烟设计之初,应该考虑那个防烟分区着火,打开那个分区的常闭阀,如果全部打开,我们先不谈挡烟垂壁的问题,单单全部风口打开,单个风口风量能否达到要求呢?综上,应落实联动程序,那个分区发生火灾启动那个分区排烟口,防火分区内挡烟垂壁全部落下。

    0 1 2024-11-13 13:52

  • 水喷雾系统管道压力问题
    发表评论: 是在原基础上进行增加,原本系统就有水喷雾的,原本的泵流量扬程都能达到要求。新增区域也不在最不利点,这样都无法满足吗?

    0 0 2023-09-12 16:46

  • 走道局部大于2.5m
    发表评论: 这是一个冲突点,如果按照防烟分区要求进行设置挡烟垂壁,那么最低0.5m,即使设置电动挡烟垂壁,那么下降后还是不能满足新规2.1m净空的要求,但是如果仅设置0.15m的挡烟垂壁,那么又不满足烟规的最低设置要求,所以我的理解是,按照烟规进行设置0.5m挡烟垂壁,各专业按照各专业的走,我理解的建筑新规我觉得主要针对的是建筑主体,而非设备。

    1 0 2023-07-30 22:06

  • 消防电梯迫降问题
    发表评论: 可以,按照要求,所有电梯都需要迫降至一楼,消防电梯能够继续使用,一是为了方便救援人员能够更方便的到达火灾场所,二是避免火灾时疏散人员继续使用电梯导致二次事故的发生。

    1 2 2023-07-30 22:01

  • 地下车库楼梯与幼儿园、老年人建筑等疏散楼梯问题?
    发表评论: 上面幼儿或老年人疏散与下部地下室疏散不冲突,不存在交汇,即地下室单独通一层的室外,地上部分单独楼梯通室外,首层分隔只是起到的地下室与上部的防火分隔一说,并不是单独疏散。

    0 0 2023-04-26 14:34

  • 征求意见:密室逃脱类场所的整治标准
    发表评论: 对于这类场所,我觉得需要比歌舞娱乐更加严格才行,内部的可燃物太多了,按照现有标准来要求算比较低了,我做了几个密室,里面什么老木质家具,其他的一些门窗,比比皆是,所以最好能严格监管最好;

    1 0 2023-04-26 14:31

  • 风管的耐火极限关于隔热
    发表评论: 吊顶内我觉得是需要的