78米写字楼,能否做方便?
发表评论: 可以,目前没有对公众聚集场所有高度限制要求。
2023-03-03 12:10
-
关于安全出口
发表评论: 按民用建筑算,一部就OK
2023-03-02 12:40
-
旅馆客房层的疏散走道灭火器级别
发表评论: 谢谢前辈指点
2023-02-23 17:30
-
低倍数泡沫灭火系统
发表评论: 低倍泡沫除了有窒息,含水量大,冷却降温好;高倍一般用于封闭空间,窒息效果好,需要有建筑构建支撑,例如:飞机机库;中倍一般用于辅助灭火设备。
2023-02-22 17:53
-
哪个规范说稳压泵需要设置 备用电源??
发表评论: 备电有两种,一种就是消防应急电源;另一种就是在控制柜内自带一个UPS电源
2023-02-22 17:50
-
旅馆客房层的疏散走道灭火器级别
发表评论: 他这个表达意思会不会是少于五十个房间的旅馆呢?
2023-02-22 06:50
-
管网8公斤,水泵接合器打压力多少可以?
发表评论: 10公斤就是1MPa。算上动压要求(假设0.35MPa),那压力就是1.15MPa。
2023-02-21 20:39
-
除人员密集场所外,建筑面积不大于500m2、使用人数不超过30 人且埋深不大于10m 的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。
发表评论: 是总建筑面积不大于500平米;一般设备用房才会配备金属楼梯,例如:地下水泵房。
2023-02-21 20:36
-
自灌式吸水和自吸式吸水有什么区别
发表评论: 你可以这样理解,前者水池高于水泵;后者水泵高于水池。
2023-02-21 11:23
-
关于屋面突出设备用房面积计入高度的问题
发表评论: 1、按一层建筑面积;2;辅助设备用房(电梯间、楼梯间、设备房等)不超过1/4,不算;其他类型用房,算。PS:2021年一消有考这道题目
2023-02-21 11:22
-
旅馆客房层的疏散走道灭火器级别
发表评论:
2023-02-21 11:16
-
感烟探测器距离距离回风口的距离是多少
发表评论: 0.5米
2023-02-18 08:00
-
室内消火栓
发表评论: 走流程估计都得麻烦死。生活中就是直接改。
2023-02-16 20:33
-
室内消火栓
发表评论: 室内消火栓扬程一般就是30米,30米内满足两支水枪覆盖范围即可。
2023-02-16 20:32
-
大型商业综合体中每一家商铺的喷淋加一个阀门是否合规。
发表评论: 规范没说不可以,就是默认同意。
2023-02-16 20:30
-
医院MRI核磁共振室气体灭火装置设置
发表评论: 可以放门外
2023-02-16 20:29
-
厂房一层有3个门,2个为平开门,1个为卷帘门,请问这个卷帘门可以设吗?
发表评论: 不可以。只有首层丙丁戊类仓库才可以。现实中保持营业期间敞开,没啥问题。
2023-02-14 08:30
-
建筑的首层扩大封闭楼梯间或者扩大前室能不能存在普通电梯?
发表评论: 不行,乙级防火门除了防火以外,还有防烟要求。
2023-02-13 20:12
-
格栅吊顶通透面积小于70%,采用下喷时,是否需要加设挡水板,有没有具体规范要求
发表评论:
2023-02-13 14:08
-
气体灭火控制器安装问题
发表评论: 本来就是放在外边
2023-02-13 08:11