专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
caiyw
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
1530㎡纸箱厂房事故通风
发表评论:
按规范要的,建筑防火通用规范 GB55037-2022 8.2.2 设置自然排烟还是机械排烟参照《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 4.3.2确定,另外不同的地方还有不同规定
1
0
2023-04-21
变电站室外高压场地是否需要配置灭火器?
发表评论:
主变压器等各种带油电气设要配备适当数量的移动式灭火器
0
0
2023-04-19
请问,像消火栓给水管道中的设计压力、工作压力、试验压力之间是什么关系,大小如何排序
发表评论:
设计压力是根据设计计算得到的理论压力;系统工作压力是系统保证设计压力的情况下系统最大运行压力,试验压力是按系统工作压力以及不同材质管道及敷设方式确定的压力值;一般情况:试验压力>系统工作压力>设计压力
0
0
2023-04-19
新人请教关于稳压泵和流量开关的问题。
发表评论:
稳压泵启动的实际流量和启动时管道的压力有关系,正常情况启动补压时受管道压力影响,补压的流量是不会超过流量开关的动作流量因此是不会启动消防泵的。
0
0
2023-04-19
系统压力及稳压泵启动问题
发表评论:
1、稳压泵不能自动,检查启泵压力值设置是否正确以及电接点压力表或压力变送器是否完好;2、系统水压不稳定一般是系统管路漏水(管道泄漏、止回阀关闭不严、人为放水等),
0
0
2023-04-19
各位老师,本人碰到了一个很奇怪的问题,求教该如何解释。
发表评论:
5.5.21 0.5人/m²是计算疏散净宽度依据,不是计算停留人数依据,经常停留人数可以根据房间大小及房间内设计的座位数确定
1
1
2023-04-19
消防泵是否可以装变频器
发表评论:
水泵火灾运行时不宜用变频器,水泵自动巡检工作时可以用变频器。
0
0
2023-04-10
喷淋泵设置一用一备或者两用一备,为什么要两用一备?
发表评论:
一用一备或两用一备主要是考虑冗余;两用一备一般是流量比较大的时候采用,这时两台水泵同时工作。
0
0
2023-03-14
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭