【图】距室外消火栓多少米范围内不得有障碍物?
发表评论:
根据人密消防安全管理40248-20217.6.9 消防设施的维护、管理还应符合下列要求。 :室外消火栓不应埋压、圈占;距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物。
1
0
2025-03-10
商业服务网点能作为销售电动自行车场所吗?
发表评论:
可以!场所满足商业服务网点的消防要求即可。
0
1
2024-06-12
用自建房改做成民营医院是否符合?
发表评论:
自建房使用用途为住宅建筑,不能改变其使用用途。如需改变用途,需重新规划审批,并按照规范要求进行消防设计施工。
0
0
2024-06-12
感烟探测器的安装是否必须贴顶安装?
发表评论:
贴梁安装是不行的,首先烟感安装应牢固可靠,且应在储烟仓以内。一般而言,大多数建筑都是采用梁作为挡烟垂壁,安装在梁下不符合要求。
0
0
2024-06-03
求大神指点高度小于15米,体积大于5000立方米小于10000立方米村民活动中心是否要设置消火栓
发表评论:
建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆需设室内消火栓。建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑需设室内消火栓。村民活动中心应属于其他单多层民用建筑,高度未超过15米,体积未超过10000立方米,故无需设置室内消火栓。但应设置室外或市政消火栓。
2
0
2024-06-02
自喷到底要不要设置这三种启泵方式?规范解释前后矛盾呀?
发表评论:
三种都要设,这么设计的原理本身就是冗余设计,避免其中一种或两种方式故障情况下,还能正常启泵。