排烟防火阀连锁关闭排烟风机
发表评论:
如果是一台排烟风机单独控制一个防火分区,排烟防火阀280℃联锁停风机,没有异议。若一台风机控制多个楼层或防火分区,个人建议,非排烟风机前排烟防火阀,280℃时不适合联锁停止风机,避免影响其他区域的排烟。