专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
牛奶面包蛋
关注
4
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
感烟探测器的安装是否必须贴顶安装?
发表评论:
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 6.2https://gf.cabr-fire.com/article-257.htm
0
0
2024-06-03
排烟阀连锁启动排烟风机是强条吗
发表评论:
https://b.1190119.com/article-4158.htm
0
0
2024-06-01
消防工程师继续教育里有个多项选择题,帮忙看下选择哪个?条文说明的主要作用是什么?
发表评论:
BCDE
1
0
2024-05-31
厨房蒸煮间烟雾感应总误报火警
发表评论:
5.2.3 符合下列条件之一的场所,不宜选择点型离子感烟火灾探测器: 1 相对湿度度经常大于95% 。 2 气流速度大于 5m/s 。 3 有大量粉尘、水雾滞留。 4 可能产生腐蚀性气体。 5 在正常情况下有烟滞留。 6 产生醇类、醚类、酮类等有机物质。5.2.4 符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器: 1 有大量粉尘、水雾滞留。 2 可能产生蒸气和油雾。 3 高海拔地区。 4 在正常情况下有烟滞留。5.2.5 符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器: 1 相对湿度经常大于 95% 。 2 可能发生无烟火灾。 3 有大量粉尘。 4 吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。 5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 6 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。 7 其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。换成感温火灾探测器
1
0
2024-04-23
请问,消防水泵房的温湿度是多少?有规范要求吗?
发表评论:
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 5.5.9严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃未对湿度有要求。但对消防水泵防护等级有要求消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
0
0
2024-04-13
灭火器的维修期限
发表评论:
通规中废止的是条文的强制性,在没有新的规范执行前按照老的规范实施。也就是说这些废止的条文都没有废止,还是现实中要遵守的。
0
0
2024-04-13
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭