专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
粉底时间
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
消防水泵的流量计算
发表评论:
有前置条件的 才需要乘以1.3
0
0
2025-03-26
消防公司出具的查验报告一般要保存多久?
发表评论:
10.2.1 建筑消防设施的原始技术资料应长期保存。 10.2.2 《消防控制室值班记录表》(见表A. 1)和《建筑消防设施巡查记录表》(见表C.1)的存档时间不应少于一年。 10.2.3 《建筑消防设施检测记录表》(见表D. 1)、《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)、《建筑消防设施维护保养计划表》(见表E. 1)、《建筑消防设施维护保养记录表》(见表E.2)的存档时间不应少于五年。没找到查验报告,可能没有明确规定,可以参考维保的
1
0
2024-11-25
关于直启按钮启泵是否受水泵控制柜手自动状态的限制
发表评论:
首先消火栓按钮不能直接启泵,规范明确:当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
0
0
2024-11-25
水流指示器和流量开关是同一个东西吗?
发表评论:
不是同一个东西,水流指示器是水流动作后给一个反馈信号(自喷系统),流量开关是在水流动作达到设定值后会连锁启泵(消火栓系统、自喷系统)
0
0
2024-11-13
高层建筑工作人员在首次报警要去确认火情能否使用消防电梯?确认是否真着火?
发表评论:
不使用电梯怎么在3分钟内确认火情?规范规定了在联动状态下,电梯才会迫降至首层
0
0
2024-11-01
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭