专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
六岁失身玉米地
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
无塔供水器可以做消防供水吗?
发表评论:
站在裁判员的位置去看就必须改正。
0
0
2024-11-26
配电室安装了气溶胶灭火系统,配电室内的排烟阀必须要在门外设置手动开启装置吗?
发表评论:
1、配电室安装气溶胶灭火系统应满足《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005中的第3.2.1条的注及第3.2.3条规定。(注:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所。)2、如果配电室设了排烟口就需要满足《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005中的第3.2.9条。(喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。)强制性条文3、如果配电室设了气体灭火系统,则应满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中的第6.3.9条第2款规定。(事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置)强制性条文4、气体灭火系统和机械排烟系统联动上和规范要求上有冲突,实际工程二选一。
0
0
2024-08-28
消火栓支管不允许接两个消火栓
发表评论:
消火栓支管连接两个消火栓时其中的支管段任何一段有损坏,就会出现不符合《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》第8.1.5条第1款规定。
1
0
2024-08-23
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭