消防水带的燃烧性能
发表评论:
水带由织物层和内衬胶构成,属于可燃固体,因此按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.1条 火灾危险性分类的相关规定,应属于丙类库房。
0
0
2024-06-09
灭火器的配置
发表评论:
应按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.2条灭火器的最低配置基准,来选择具体配多少公斤的灭火器。比如:严重危险级场所,需要满足3A的单具灭火器最小配置灭火级别,按照该规范附录A可知,对于ABC类干粉灭火器,至少要达到5kg方可满足要求,其他以此类推。
0
0
2024-06-09