专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
消防网友44950
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
请教一下各位大佬,建筑高度7.160 m, 体积7327立方米,单层丙类厂房,这个消火栓栓口动压取多少?
发表评论:
7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
0
0
2025-03-28
水流指示器和流量开关是同一个东西吗?
发表评论:
水流指示器和流量开关不是同一个东兴,水流指示器只作为报警信号,指示自喷系统具体是哪一个防火分区动作情况;而流量开关一般安装在水箱间,作为消防泵直接启动的信号,与报警系统主机没有关系。
0
0
2024-11-13
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭