专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
吴俊
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
独栋幼儿园楼梯间是否封闭?
发表评论:
商图会展老医旅 歌舞娱乐6共建 未达到6层要求不需要设置
1
0
2022-06-01
病房门的开启方向
发表评论:
住院楼病房门应直接开向通道,注意不是开门方向;开门方向按照建规疏散门开启方向直行 和病房的面积和疏散人数有关系
0
0
2022-06-01
最不利点静压
发表评论:
只要设置稳压泵后 消火栓和喷淋均要求最不利点达到0.15Mpa. 自喷末端试水要不低于0.15
0
0
2022-06-01
独立建造的城市公厕
发表评论:
不需要 没有相关规定
0
0
2022-06-01
疏散楼梯—居民楼
发表评论:
需要考虑防火要求,应该按照建筑设计防火规范靠外墙并设置外窗,当不能满足规范要求设置外窗时,因设置机械防烟楼梯间。
0
0
2021-12-28
消防应急照明是否可以兼用日常照明
发表评论:
应急照明可以用于平时照明的,需要购买具有两个单独回路及照明的灯具,里面需要有两组线,一个是普通用电的,还有一个是消防配电线路;消防配电线路不能受开关等控制
0
1
2021-12-28
预作用系统
发表评论:
首先预作用系统供水侧压力平时和火灾初期由高位消防水箱提供,第二预作用系统动作联动时会启动喷淋泵;你说的这种情况可能施工时安装有误或者联动逻辑错误
0
0
2021-12-28
消火栓试射压力
发表评论:
假设建筑层高3米,地上32层,地下2层,总计高度102米(下部水静压至少11.7Mpa),32层射流动压需达到3.5MPA,此时泵房压力为15.2Mpa。
0
1
2021-12-28
七氟丙烷可以靠自己压力开启选择阀吗?
发表评论:
不可以用自身压力打开选择阀,确实会造成当有多个防护区时全部打开的情况;当只有一个保护区时也可能造成误动作的情况
0
0
2021-12-28
储油间的设置问题
发表评论:
需要设置储油间,按照建筑设计防火规范第5.3.13条4款规定设置,如果设置储油量超过1立方时需设置两个独立的储油间,超过5立方时可参照5.4.14规定设置
1
1
2021-12-28
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭