发送
2022-6-18 21:27
2022-6-12 22:10
问题31:如下图所示,楼梯间有两个前室,但加压送风系统只有一个,是否符合规范要求?回答:依《烟规》3.1.5条要求,防烟楼梯间、防烟楼梯间前室或合用前室需分别独立设置加压送风系统。本示例防烟楼梯间前室及防烟楼梯间合用前室分处于不同的防火分区,共用加压送风系统,不符合规范要求。本示例也没有设置余压探测系统,各防烟部位的压力梯度无法保证。另外,如楼梯间无自然通风条件,也需要机械加压送风。解析:防烟楼梯
2022-6-4 8:47
问题21:一个房间分为三个防烟分区,房间补风按几个防烟分区考虑?回答:依《烟规》4.5.2,补风量不应小于排烟量的50%。当集中一处补风时,补风量不小于房间排烟量的50%;当各防烟分区分别补风时,各补风量不小于各防烟分区排烟量的50%。防烟分区排烟量按《烟规》4.6.3计算;房间排烟量按《烟规》4.6.4计算。解析:《烟规》4.6.4 当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的
2022-5-21 9:16
问题11:住宅地下储藏室走道设自然排烟,住宅抬高做半地下室开自然排烟窗,这种情况还需要设置补风窗吗?如设置,补风窗间距排烟窗是否需要大于5m? 回答:本示例需要设置补风系统,采用的自然补风口与排烟口的距离需要满足《烟规》4.5.4的要求。依《烟规》4.5.1除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。此条款不需要设置补风系统的部位均为地上房间,对于
2022-5-17 20:09
问题1:如下图所示,此楼梯间自然通风可开启外窗与地下室机械排风竖井的排风口水平净距离需要满足《烟规》3.3.5-3条20m的要求吗?回答:1)当排风竖井仅为平时排风使用,火灾时平时排风停止工作,此处间距仅需满足《建规》6.4.1-1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。2)当排
2022-5-14 10:24
洁净手术部的排烟设施 &n
2022-5-6 16:50
2022-4-26 7:48
2022-4-21 21:34
2022-4-18 17:03
何谓“防火单元” 导语 一提起电动汽车充电设施,通常会联想到一个新名词,那就是“防火单元”。例如:《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(G B/T51313-2018)第6.1.5条款。 6.1.5 新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,并应符合下列规定: 1 布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层。当设置在地下或半
2021-7-16 15:59
余压阀的选型计算一、余压阀的布置 二、余压阀选型参数 三、余压阀计算方法汇总 1、华电源计算软件 其中泄压阀泄压风量公式L1/N1-L2/N2=24192/3-0.827×0.0276×power(6,
2021-6-10 16:15
案例分析:采用轴流深井泵的室内外消火栓系统 导语 近日,一网友问:酱菜厂项目,单层丙类厂房,耐火等级二级,总建筑面积1000m2,高度8m。设置室内、外消火栓系统,设计流量均为25L/S,消防水源为水泵房附近打的四眼深水井,每眼井供水量均满足25L/S的要求。水泵为轴流深井泵,一级用电负荷,各两路供水,其中两路供水直接给室内消火栓系统,另两路供水直接给室外消火栓系统。水泵房内设置12m3气压水
2021-2-8 6:34
自然排烟房间是否需要设置补风系统 导语 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.5.1条,除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。此
2021-2-1 17:22
如何确定联合厂房的消防用水量 导语 近日,一网友问:精细化工企业的甲类车间和丙类车间组成的联合厂房,消防用水量如何确定?是按整体考虑,还是按单栋建筑独立考虑?带着这个疑问,我们来看一下《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020(2020修订版)中的相关内容,希望可以找到正确答案。 解读分析 何谓联合厂房? 联合厂房:根据工艺生产的特性需求,由生产、储存、公用和辅助等使用功能
2021-1-29 14:22
防火窗是否可以用于自然通风 导语 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 3.2.3采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的 2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡。 《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018年版) 5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)
2021-1-27 19:27
挡烟垂壁底标高如何控制 导语 目前,笔者在审图过程中发现,很多净高在 3m 及以下划分防烟分区的内走道,挡烟垂壁底标高设有底距地 1.5m 左右,严重影响疏散,特发此文,与同行共勉! 设置依
2021-1-23 15:27
电影院放映厅排烟问题及做法 近来,随着《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的出台,电影院放映厅的排烟量计算,一直困扰着众多暖通专业的设计者,不知按哪本规范执行。现阐述如下。 《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008第6.1.9条规定,面积大于100m2的地上观众厅和面积大于50m2的地下观众厅应设置机械排烟设施。其条文解释中关于排烟量,参照《高层民用建筑设计防火规范》GB50
2021-1-16 9:28
建筑的三个净高
2020-12-26 9:35
吊顶的镂空率 顶棚下消防设施的设置,通常与吊顶的形式有关,简述如下。 一、《火灾自动报警系统设计规范》 6.2.18条,感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定: 1、镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。 2、镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。 3、镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设
2020-11-11 20:33
关闭