消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

可燃气体探测器使用寿命是多久?

发布于:2024-12-04 17:04

    工商业可燃气体探测器常安装于石油、化工、餐饮行业等领域,时刻检测可燃气体泄漏浓度,守护气体环境安全。但燃气报警器是有使用寿命的,仪器寿命到期后,不仅影响仪器灵敏度,还可能由于误报引发新的灾害。


    可燃气体探测器使用年限很大程度指的是气体传感器的寿命,因为气体传感器的寿命要大大短于可燃气体探测器其他部件的寿命。


    ●按照规范GB29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》,可燃气体探测器的气敏元件(气体传感器)使用寿命不过5年。


    ●按照中华人民共和行业标准《城镇燃气报警控制系统技术规程》中规定,商业和工业企业使用的可燃气体探测器使用年限为3年、居住建筑使用的可燃气体探测器有效期为5年,到期请及时更换。

    ●DB11/T 1620-2019《北京建筑消防设施维修保养规程》北京地标规定:  

   

    5.17.3.1 居住建筑内的可燃气体探测器使用年限为五年,商业和工业场所内的可燃气体探测器使用年限为三年,过使用年限应报废。  


    ●《广东省餐饮场所可燃气体报警装置安装使用工作指引》(试行)规定:餐饮场所可燃气体报警装置各种探测器使用年限为3年,紧急切断阀使用年限为10年,到期后应及时更换。


    ●GB15322.1-2019《可燃气体探测器第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》也明确要求在说明书中应标明气体传感器使用年限:4.3.1.13 探测器使用说明书应满足GB/T9969的相关要求,并应注明气体传感器的使用期限。


    如何判定可燃气体探测器寿命到期?  


    可燃气体探测器产品说明书中一般会注明传感器寿命。到达传感器寿命期限,用户应该更换传感器,如传感器是内置不可更换的,就可能需要更换整个可燃气体探测器。如气体传感器是可拆卸的,购买气体传感器更换即可。另外需要注意的是:即使气体传感器是可更换的,可燃气体探测器的使用年限也不是无限长,可燃气体探测器建议使用不要5年。


请写下您的评论评论
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 2

张治福 2024-12-09 10:33 00 [回复]举报

这类产品确实需要及时检验,传感器监测的准确性,可能会避免一场事故的发生。

溜达呀 2024-12-09 23:57 00 [回复]举报

每个不同合格探测器都有说明书,上边会有使用年限。而且这种探测器一般都会有正规的检测公司定期对其进行测试,不能及时报警就需要更换。

推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载