消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防审验小百科丨(二)高位消防水箱

发布于:2024-01-02 09:27


我们眼前的这个大铁皮箱叫做消防水箱,如果设置在其所服务的水灭火设施的最高处,那就称呼它为高位消防水箱。它可是消防系统的主力军,一方面,它可以使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾缩短时间,另一方面,设置在高处时能通过重力保障消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。因此,我们在验收过程中从有效容积、最不利点处的静水压力测试、管径大小等多方面对其进行严格的把控。








一、有效容积的确定


高位消防水箱的有效容积应能满足初期火灾消防用水量的要求,对于建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m³;二类高层住宅,不应小于12m³;一类高层住宅,不应小于18m³;如果是超过100m的一类高层住宅,则不应小于36m³;而对于一类高层公共建筑,不应小于36m³,当建筑高度大于100m时,不应小于50m³,当建筑高度大于150m时,则不应小于100m³。高位消防水箱型号的选择非常重要,一旦选择错误不满足最低有效容积的要求,更换起来非常麻烦。




二、最不利点处的静水压力要求


高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,多层住宅不宜低于0.07MPa,一类高层公共建筑,不应低于0.1MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa。如果高位消防水箱不能满足静压要求时,可以通过增设稳压泵来解决。





三、管径的选择


溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍,值得注意的是消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施,在验收过程中,我们发现这是非常容易被遗漏的地方。

进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀,值得注意的是进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm,在验收过程中,比较容易疏漏的是消水箱补水应设置自动水位控制阀,控制阀直径应与进水管管径相同,当采用直接作用式浮球阀时,不宜少于2个,很多项目都只安装了一个浮球阀。同时,进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。部分项目溢流管接在进水管上面。

出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100,值得注意的是出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀,同时,进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。





四、最低有效水位的确定


高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定。

当采用出水管喇叭口时,最低有效水位为喇叭口以上600mm水位;

当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。

值得注意的是,有一些施工单位未按设计要求安装旋流防止器。旋流防止器物件虽小,却是提高消防水箱有效利用率,保证消防水箱有效容积能被全部利用的重要组成。因此在验收过程中不仅要求符合相关规范,也要求施工单位严格按照设计图纸施工,充分发挥消防水箱的作用。

本文转自公众号“漳州市住建局”


请写下您的评论评论
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 1

一路向西 2024-03-21 13:25 00 [回复]举报

感谢分享经验

推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载