87年的建筑依据最新的检测标准还是依据90年代的检测标准呢?
提 交
共 2 回答
潘天坤 24-12-09
请问具体说的是哪种类型的检测?
从适用性来说如果没有条件的情况下既有建筑按照不低于主体设计年限的标准可能比较事宜,不过检测模板可能引用的是新规范
0 赞 0 踩 [回复]举报
迷迭香 24-12-09
根据XF/T 3005-2020第4.6规定应按照法不溯及以往的原则进行评判
1 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭