请教各位大佬,现场由水井给消防水池给水,水井内深水泵需不需要联动启泵?
提 交
共 5 回答
小唐12321 25-02-25
不需要,规定时间内能补满,然后低于最低水位要及时补水。
1 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 25-02-25
根据楼主的描述,应该不属于消防水泵,消水规GB50974里没有这类泵的要求
0 赞 0 踩 [回复]举报
喧哗 25-02-25
规范没有强制要求,个人认为,如果稳压泵是从消防水池吸水,就需要联动给消防水池补水。如果仅消防泵从消防水池吸水,消防水泵不运行,也不自动巡检,那么按规范定期进行消防水位检查,可不进行联动水井深井泵。
赖峰 25-02-25
这个需要落实下,消防水池有效容积计算时是否考虑了自动补水量,如果没有考虑,无需联动启泵。如果无法落实,需要自己计算参考消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第3.6.1和第4.3.2
huanglong3721 25-02-25
应安装水位控制联动补水泵,不应由火灾自动报警系统来联动。