规范里规定的消控室设置的是消防电话总机和外线电话啊。
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 条款5.6.3.1:明确要求消防控制室需设置消防专用电话总机,并在消防水泵房、发电机房、配变电室等与消防联动相关的机房设置固定电话分机。条款6.7.5:规定消防控制室应设置可直接报警的外线电话,同时分机需分布在手动报警按钮、消火栓按钮等关键位置。《消防设施通用规范》GB55036-2022 条款12.0.10:强制要求消防电话网络为独立系统,消防控制室需配置专用电话总机及外线电话,确保火灾时通信可靠性。
好的,谢谢。
但是我看到好多图纸上消控室都画了电话分机啊