消防问答 > 自喷灭火系统 提问

喷淋头能不能布置在梁下,500的梁

喷淋头能不能布置在梁下,梁下施工规范是?

请写下您的回答回答

共 2 回答

空中 25-04-16

当梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离>300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm-100mm


当梁、通风管道、桥架等障碍物的宽度>1.2m时,其下方应增设喷头


当在梁间布置洒水喷头时,溅水盘与顶板距离≤550mm,梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离不到550mm,仍不能符合规定的,应在梁底面的下方增设洒水喷头。

0 0 [回复]举报

大谧   回复: 空中25-04-17

规范提到的是增设,但现场基本都是理解为设置。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭