隔膜式报警阀组手动复位球阀保持常开还是常闭
发表评论:
预作用的可以参考雨淋阀组的复位方式隔膜室控制阀关闭(应常开),复位球阀关闭(复位时应打开,复位后应关闭)
0
0
2025-04-17
灭火器满5年还需要维修吗?
发表评论:
必须报废:水基型6年 二氧化碳12年 干粉灭火器10年维修:水基型灭火器出厂满3年,首次维修后每满1年(3+1+1+1报废) 其他灭火器出厂满5年,首次维修后每满2年(按上面报废年限计算即可)
0
0
2025-04-16
喷淋头能不能布置在梁下,500的梁
发表评论:
当梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离>300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm-100mm当梁、通风管道、桥架等障碍物的宽度>1.2m时,其下方应增设喷头当在梁间布置洒水喷头时,溅水盘与顶板距离≤550mm,梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离不到550mm,仍不能符合规定的,应在梁底面的下方增设洒水喷头。
0
1
2025-04-16
新建消防水泵房,防火门等级按甲级还是乙级
发表评论:
谢谢
0
0
2025-04-16
新建消防水泵房,防火门等级按甲级还是乙级
发表评论:
在地下负一层请问如果是独立建筑,防火门是否就可按乙级防火门选用
0
0
2025-04-15
消防控制柜
发表评论:
你的这个问题,是联动信号无法联动启动;然后将控制盘打至手动启动;还是控制盘直接就在手动位