消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

新建消防水泵房,防火门等级按甲级还是乙级

新建消防水泵房,防火门等级按甲级还是乙级

《建筑设计防火规范》为乙级

《消防给水及消火栓系统技术规范》为甲级

空中 | 2025-04-15 16:02
请写下您的回答回答

回答 | 5

潘天坤 2025-04-15 16:53 00 [回复]举报

请问是否附设在建筑内,附设在建筑物内的消防水泵房开向疏散走道的门应采用甲级防火门

两本规范都有要求的话,都应满足,设置甲级防火门即可满足相关要求

空中   回复: 潘天坤2025-04-15 17:02

在地下负一层


请问如果是独立建筑,防火门是否就可按乙级防火门选用

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 空中2025-04-15 17:32

独立建造就不属于消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974规定的内容了,也可能不属于建规GB50016规定的内容,同时这种情况就没有开向建筑内,这种情况是否可以采用普通门要讨论下,当然这种情况用乙级防火门是没问题


0    0 [回复]举报

空中   回复: 潘天坤2025-04-16 16:06

谢谢

0    0 [回复]举报

龚安妮 2025-04-16 17:54 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载