隔膜式预作用报警阀组其手动复位球阀保持常开还是常闭?请教各位大佬和老师
提 交
共 2 回答
空中 25-04-17
预作用的可以参考雨淋阀组的复位方式
隔膜室控制阀关闭(应常开),
复位球阀关闭(复位时应打开,复位后应关闭)
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-04-18
复位法应该常闭,要不电磁阀开启时左下侧的细管中的水会六道电磁阀,影响中间隔膜压力降低时间,从而影响报警阀开启时间