消防问答 > 建筑防火 提问

消防水泵房可以露天设置吗

请问消防水泵房可以露天设置吗?有无相关规范依据?

请写下您的回答回答

共 2 回答

重庆消防 25-05-06

不行,一体式可以。

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-05-06

应该不可以露天设置。根据《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第4.1.7 消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定:     1 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级;    2 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔;    3 除地铁工程、水利水电工程和其他特殊工程中的地下消防水泵房可根据工程要求确定其设置楼层外,其他建筑中的消防水泵房不应设置在建筑的地下三层及以下楼层;     4 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口;     5 消防水泵房的室内环境温度不应低于5℃;     6 消防水泵房应采取防水淹等的措施。

因而消防水泵房禁止露天设置

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭