初步看了一下新规 消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024 中关于A型消防应急灯具的定义“采用直流供电,额定工作电压不大于48V的灯具。” 在规范“消防应急照明和疏散指示系统技术标准” GB51309-2018 中,关于消防应急灯具的定义为:主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具。
两本规范对于灯具电压的定义是不一样的,我们该以哪个为准?正文还未看,可能尚有其他歧义,我们该如何处置?
望指点。
提 交
共 2 回答
潘天坤 25-05-06
新标准实施后,定义按新标准执行,GB51309后续如果修订肯定也是会相对应修改的
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友68723 25-05-06
个人觉得按最新的规范,2018版规范或许会修订