通规要求两栋丙类仓库的防火间距是10米,防火分区面积是1200平米,冷库设计规范没有防火间距的规定,防火分区面积是3500平米的标准,通规要求300平以上丙类仓库两个安全出口,冷库设计规范没有列举疏散标准,冷库门是否可以作为疏散门?
提 交
共 4 回答
罗马苏丹 25-06-25
你可以看看冷库设计标准GB50072,对冷库的防火间距、防火分区面积、疏散标准均有明确要求
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-06-26
看冷库规范(有专业规范看专业规范,专业规范没有涉及的在通用的规范)
潘天坤 25-06-26
疏散门有相关要求,是否可以作为疏散门要看是否满足疏散门要求
专业规范没有规定的,可以按照通用规范执行
牛丫头消防课堂 25-06-27
冷库内部人员很少,规范没考虑冷库内部人员疏散。但是考虑人员紧急情况下呼救按钮。
7.3.9 冷藏间内宜在门口附近设置呼唤按钮,呼唤信息应传送到制冷机房控制室或有人值班的房间,并应在冷藏间外设有呼唤信号显示。设有呼唤信号按钮的冷藏间,应在冷藏间内门的上方设置常明灯。设有专用疏散门的冷藏间,应在冷藏间内疏散门的上方设置常明灯。