小唐12321 25-08-12
潘天坤 25-08-13
空间大于3米的房间区域,有单个排烟口最大允许排烟量的要求,按照你描述的设置,单个口是没有超出,保证排烟量和截面积满足规范要求即可
不过按楼主的描述,有点问题,是在走道还是大于3米的房间内,走道里是可以,设置在大于3米房间内的话,排烟量和排烟口尺寸设置小了,不符合规范要求
0.14*0.4排烟口9个,那么截面就是0.504,使用普通百叶,风速取10反推回去的话,排烟量为14515.2,地上单个房间排烟量不应小于15000,这样设置是违反规范要求的
设置的空间为车展厅,高度有5.5米,不知道这么小的风口影不影响排烟效果,如果没有设置最小排烟口和排烟量,那这么设置是不是应该没问题。请大神们给我点意见。
请问您是哪个城市?有些地区的技术文件有排烟口间距要求规定,这种情况设置过密可能间距会超过
从规范来说,没有单个最低要求,就是不知道会不会影响实际的排烟效果
不过你说的9个140*400的排烟口是有问题的,排烟量小于15000
感谢!