小唐12321 25-09-02
潘天坤 25-09-02
穿越普通墙体不需要设置防火阀,一般是穿越防火隔墙才会设置防火阀,所以这里已经限定墙体是防火隔墙了(防排烟系统的风管和排烟管道、通风和空气调节系统的风管,在穿越防火墙、防火隔墙、防火分隔楼板处以及其他防火分隔部位处均需要设置防火阀等防火分隔措施,以确保防火分隔的有效性)
相关规范都有提到“防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200毫米”,规范有限定“防火分区隔墙两侧”,但是设计一般会扩大到防火分隔墙体或者所有墙体,挺多人认为“防火阀距离防火分隔墙体表面不应大于200毫米”
建议按图施工,如何执行可以参照设计意见
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准