纸箱厂房划为丙类建筑物,占地1530㎡,需要设置事故通风吗?有没有规范依据?
提 交
共 2 回答
caiyw 23-04-21
按规范要的,建筑防火通用规范 GB55037-2022 8.2.2 设置自然排烟还是机械排烟参照《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 4.3.2确定,另外不同的地方还有不同规定
1 赞 0 踩 [回复]举报
消防老胡 23-04-21
依据《建规》第8.5.2条“厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m²且经常有人停留或可燃物较多的地上房间……”之规定,需要设置排烟设施;
依据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》 第4.5.1条“除地上建筑的走道或建筑面积小于500m²的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统”之规定,需要设置补风系统。不然没办法顺利排烟。