风管之管上的280℃排烟防火阀(敞开)+排烟阀,这2个阀门是否可以用1个280排烟防火阀(常闭)来代替?
提 交
共 3 回答
安洪全 23-11-14
不行
这是两个东西,作用不一样,性能不存在覆盖关系,所以替代不了。
排烟阀是常闭,作为启动排烟风机的;
排烟防火阀是常开,当烟道内的烟气温度达到规定动作是,动作关闭,起到分隔热烟气的流动作用。
1 赞 0 踩 [回复]举报
途安008 回复: 安洪全23-11-15
好吧。
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 24-06-19
烟规GB51251规定:火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。
需要满足现场手动开启装置要求