关于气体灭火灾后排气

例如:大约10㎡的弱电(监控)机房内设置定温型悬挂式七氟丙烷灭火装置,是否可以不用设置灾后排气或者可以和空调排风合用?

请写下您的回答回答

共 3 回答

消防网友68723 24-03-06

气体灭火系统设计规范 GB50370-2005,6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。

0 0 [回复]举报

南明离火 24-03-09

不可以 图纸会设计 否则图审过不了

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-06-30

不设置气体灭火后的机械排风的话,得有一定的外窗并且符合换气次数要求,一般不设置机械排风无法满足要求


0 0 [回复]举报