1、需要看房间性质,在厂房还是公共建筑内。
公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间,需要设置排烟设施。如果楼主说的是公共建筑的房间且经常有人停留,那么就需要考虑排烟设施。可以采用自然排烟,最小清晰高度以上的可开启外窗有效面积是否符合要求,如果不满足要求就需要设置机械排烟。
2、建筑面积大于50平方米且小于排烟系统设置的面积要求,需要设置排烟的情况的前提是:无可开启外窗,且经常有人停留或可燃物较多。
还要注意无可开启外窗区域总面积大于200平方米,且经常有人停留或可燃物较多的情况,也需要考虑排烟设施。
其他条款有对公共建筑内建筑面积大于100平方米的房间设置排烟设施提出要求,工业建筑的排烟设施设置要求是建筑面积大于300平方米的房间。
按照规范要求,需要设置排烟设施,那么排烟设施的设置需要符合规范要求。固定窗无法作为排烟设施,房间内最小清晰高度以下的可开启外窗无法作为排烟设施(房间净高度如果小于3米,最小清晰高度可以为净高的一半)。
同时可开启外窗的开启角度会影响有效自然排烟面积的计算,一般30度的有效面积为净面积的一半,一般70度的有效面积按照净面积计算。
要不这样问吧,大于50平的房间, 假设是80平方,有多个 平开 外窗,,这些窗在储烟仓位置是固定窗,下边是推波窗,有窗了,,这种情况,需要设置排烟窗吗???
安洪全 24-06-07
8.5规定的是需要设置排烟或防烟的场所,但具体是自然排烟还是机械排烟看建筑高度和所处房间或场所。
疑问1:如果有条件设置符合条件的排烟窗,当然可以优先设置自然排烟;
疑问2:对,地上的无窗房间约等于地下房间,所以当规模达到(或火灾荷载大、人员停留久)就需要设排烟。
“无窗房间”后是逗号,之前的都是前提。
条文说明:
地下、半地下建筑(室)不同于地上建筑,地下空间的对流条件、自然采光和自然通风条件差,可燃物在燃烧过程中缺乏充足的空气补充,可燃物燃烧慢、产烟量大、温升快、能见度降低很快,不仅增加人员的恐慌心理,而且对安全疏散和灭火救援十分不利。因此,地下空间的防排烟设置要求比地上空间严格。 地上建筑中无窗房间的通风与自然排烟条件与地下建筑类似,因此其相关要求也与地下建筑的要求一致。
黄-江西省景德镇市 24-06-07
如果房间大于200平,该房间有窗,有多个窗,这些窗在储烟仓位置是固定窗,下边是推波窗,,这种情况,需要设置排烟窗吗??? 规范前提不是说无窗才要嘛?