消防问答 > 消防给排水 提问

石油化工企业消防备用泵是否还应采用柴油机泵?

《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)8.3.8条要求:消防水泵的主泵应采用电动泵,备用泵应采用柴油机泵。该条款在《消防设施通用规范》GB55036-2022中进行了废止,且未做相关要求,请问现在 石油化工企业消防备用泵是否还必须采用柴油机泵?

请写下您的回答回答

共 1 回答

我头发贼黑 24-06-11

火通规虽对此条做废止,但火通规未对消防水泵做规定,所以还得按照原规范标准设置柴油机泵

1 0 [回复]举报