黄-江西省景德镇市 24-06-14
建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)8.4.1 第13条及其条文说明:
自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017 4.1.3及其条文说明 和 11操作与控制。
无火灾报警系统但需设置喷淋的建筑,水流指示器、压力开关等的动作信号仍需要传输到报警主机上的要求在哪本规范上面,请大神们指教一下,我记得好像水流指示器动作可以采用警铃动作来实现提示作用
黄-江西省景德镇市 24-06-14
建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)8.4.1 第13条及其条文说明:
自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017 4.1.3及其条文说明 和 11操作与控制。
没报警系统的,还是得挂一个小主机来显示吧,这样的话,多线启泵也得接起来