气体灭火系统常见部件及其作用

气体灭火系统至少应由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、单向阀、选择阀(适用于组合分配系统)、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀(适用于具有驱动气体瓶组的系统)、管路管件等部件构成。

 

一、灭火剂瓶组

灭火剂瓶组由容器、容器阀、安全泄放装置、灭火剂取样口、检漏装置等组成,用于储存灭火剂。

 

容器可分为钢质焊接容器和钢质无缝容器。

 

容器阀又称瓶头阀,用于密封容器。

 

二、驱动气体瓶组

驱动气体瓶组由充装的气体及贮存容器、容器阀、安全泄放装置等组成。

 

三、选择阀

选择阀用于组合分配系统,控制灭火剂流向防护区或保护对象。

 

四、喷嘴

喷头是用来喷放灭火剂的部件,孔口面积大小能够控制灭火剂的喷放速率。

 

五、驱动装置

驱动装置用于开启灭火剂瓶组或驱动气体瓶组的容器阀。

 

六、集流管

 

七、信号反馈装置

信号反馈装置是安装在灭火剂释放管路或选择阀上,将灭火剂释放的压力信号转换为电信号,反馈至气体灭火控制器,气体灭火的信号反馈装置应具有自锁功能,动作后只能人工进行复位。

 

八、低泄高封阀

低泄高封阀是为了防止气体泄漏累积而引起系统误动作而在管路中设置的阀门。安装在组合分配系统的集流管和驱动气体控制管路上,正常情况下处于开启状态。用来排除由于气源泄漏积聚在管路内的气体,只有进口压力达到设定压力时才关闭的阀门。

 

九、安全泄放装置

按照安装位置,安全泄放装置分为气瓶安全泄放装置和集流管路安全泄放装置,当系统超压时,能起到安全泄放的作用。

灭火剂瓶组、驱动气体瓶组上应设置安全泄放装置,其泄放动作压力设定值应不小于1.25倍的瓶组最大工作压力,但不大于其强度试验压力的95%。组合分配系统集流管上应设置安全泄放装置,其泄放动作压力设定值应不小于1.25倍的系统最大工作压力,但不大于其强度试验压力的95%。

 

十、单向阀

按安装在管路中的位置可分为灭火剂管路单向阀和驱动气体管路单向阀。

液体单向阀

气体单向阀

 

十一、检漏装置

检漏装置用于监测瓶组内介质的压力或质量损失。它包括压力显示器、称重装置和液位测量装置等。

 

十二、气体灭火管件

三通

弯头