我在一超市上班,超市就一层。在厕所里看到二个好像末端试水装置(有试水阀,试水接头,压力表)在库房再看到一个和厕所一模一样的末端试水装置。领导说厕所里的末端试水装置一个是自喷的一个是消火栓的,请问您,领导说的对吗?再问一下,如果有三个末端试水装置就必须有三个报警阀吗?谢谢
提 交
共 2 回答
潘天坤 24-09-18
不知道消火栓的末端试水的什么内容
自动喷水灭火系统有末端试水装置和试水阀,其他防火分区和其他楼层设置的是直径25mm的试水阀(试水阀宜安装在最不利点附近或次不利点处,以便在必要时连接末端试水装置)。每个报警阀组((本条所指的报警阀组,系指设置在闭式系统上的报警阀组))控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置
0 赞 0 踩 [回复]举报
磊中 24-09-18
首先,你领导说的是错的。只有自动喷水灭火系统有末端试水装置,消火栓是没有的,消火栓是在最高处有试验消火栓
其次,你说的有三个末端试水装置就有三个报警阀组是对的,每个报警阀组控制的最不利点都必须要有末端试水装置的
第三,对于末端试水装置就是楼上所说包含组件,你可以判断是不是末端试水装置
希望可以帮到你