
黄-江西省景德镇市
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注
-
《建筑设计防火规范》某些条文中的建筑面积如何定义?
发表评论: 你只是没有细心研读我发的东西,辅助面积包括公摊面积,建筑面积=使用面积+辅助面积+结构面积。也就是说建筑面积包含了各层面的所有面积之和。
2024-06-16 11:02
-
层显在大商内电影院走道内,检测该电影院时需要检层显吗
发表评论: 参考《建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004》的相关规定,虽未明确指出检测范围内的层显必须进行检测,但有以下几个观点可供参考:1、层显主要显示楼层或对应区域的报警设备状态信息,便于现场查询;2、通常层显接入的是其所在区域的报警总线回路,影院的报警回路不可能会与其他不同营业性质的场所共用,理应在检测范围;3、消防设施检测主要针对该场所建筑面积及其空间内的所有消防设施系统,为何把层显排除在外?那是否消防水泵、高位消防水箱及稳压装置等数据参数也均不在检测范围,若影院没有报警主机,那么广播、消防电话也都不用填报?4、若影院有火灾报警分机,那么影院范围内的层显均应接入分机,由分机与消控中心主机组网,不可能从消控中心主机拉回路线到各个分机所管辖区域只为接几个层显。若影院未设分机(按要求要安装分机),那么层显就是影院唯一能观察查询报警信息的设备只有层显,怎能不在检测范围,也不可能由消控中心主机拉回路专线单独接层显。本人认为,检测以建筑面积、火灾报警回路为准,其管辖范围内的所有报警设备均应在检测范围内。
2024-06-16 09:58
-
规范里提到的气体灭火剂灭火浓度需要达到的浓度是质量分数还是摩尔分数
发表评论: 《气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》2.1术语 中有相关诠释。灭火浓度即气体体积分数。
2024-06-15 21:55
-
关于气体灭火剂浓度的相关问题
发表评论: 《气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》2.1术语 中有相关诠释。灭火浓度即气体体积分数。
2024-06-15 21:53
-
防火卷帘专用烟温感能启动消防系统联动吗?
发表评论: 专用于防火卷帘门的烟感温感是一点联动,其它消防设施的联动均是两点联动,包括消防水泵的联动也是一样。
2024-06-15 17:09
-
采用自然对流排烟的方式,工业建筑执行排烟距离净高的2.8倍的限制吗?
发表评论: “不应”和“应”具有同等效力,应按规范执行。
2024-06-15 16:46
-
无火灾报警系统但需设置喷淋的建筑,水流指示器、压力开关等的动作信号仍需要传输到报警主机上的要求在哪本规范上面,请大神们指教一下
发表评论: 补充:你的记忆可能出现了偏差,《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017》 12.0.8 不设报警阀组或采用消防水泵直接从市政供水管吸水的局部应用系统,应采取压力开关联动消防水泵的控制方式。不设报警阀组的系统可采用电动警铃报警。
2024-06-15 10:52
-
消防报警主机联网问题
发表评论: 消防广播不需要,消防广播是由分机广播模块控制的,组网后,广播依然是受控于分机的,其音频由分机广播功放提供,广播模块也是参与分机联动程序的,控制中心也能单点控制和监视它的状态。
2024-06-15 10:32
-
防火门能双向开启吗
发表评论: 《消防资源网》石老师专题 :“消防释疑:防火门,30问!”:目前的防火门均为平开式防火门,平开式防火门由门框、门扇和防火铰链、防火锁等防火五金配件构成,门扇垂直于地面,门扇的开启和关闭以铰链为轴,且门扇只能单一方向旋转,没有双向开启的防火门。但市面上确实有双向开启的“防火门”,在此不做误导,总之规范不认可,也没有相关的消防产品认证!
2024-06-15 02:12
-
该图另一侧靠墙,往外走横着的道才是过道,图中的货物存放间距有要求吗?
发表评论: 仓库防火安全管理规则(公安部令第6号)第三章 储物管理 第十八条 库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于100m²,垛与垛间距不小于1米,垛与墙间距不小于0.5米,垛与梁、柱的间距不小于0.3米,主要通道的宽度不小于2米。
2024-06-15 01:42
-
丙类厂房改造排烟问题
发表评论: 原厂房建筑面积970m²,加层后应视为970+630=1600m²,楼主所述“二层高度届时将不满足8米”,可以推测为原有净空高度大于9米,防烟分区允许最大面积为2000m²,如果自然通风情况较好,最大允许长边为75米。加层后会设计几个问题如下: 假设最大空间净高为10.5米,加层后一层为净高3米的敞开区域,二层净高7.5米,其形成三个空间净高的区域,即:A区空间净高3米(630m²)、B区净高7.5米(630m²)和C区净高10.5米(340m²) 1、A区钢结构平台的钢梁是否会产生挡烟垂壁的作用,如果起到挡烟作用,那么原有自然排烟很可能无效,若钢梁不能挡烟,那么烟气向上弥漫会影响B区疏散; 2、加层后形成三个区域,A区最小清晰高度为1.5米,储烟仓厚度为1.5米,也就是说A区仅靠外墙距地1.5~3米高度的可开启外窗面积才能计入自然排烟窗面积,需根据实际情况计算确定(此处忽略楼板和钢梁厚度),若不能满足就要设置机械排烟系统,储烟仓厚度不小于0.5米; 3、B区需要计算疏散净宽度、疏散楼梯的数量和疏散距离等是否满足要求; 4、三个区交界处均设置挡烟垂壁,B区既然净高7.5米,在9米以下范围,那么B、C区之间就要设置挡烟垂壁,储烟仓厚度为1.5米,B、C区均可采用自然排烟; 5、若A区和B区只靠一面外墙搭建,那么A区必须设置机械排烟系统,靠两面外墙搭建才具备考虑自然排烟的先决条件。注: 因该单层厂房只有970m²,其不论长宽多少,基本不需考虑排烟窗口距离上的不足。从个人观点出发,若A区是敞开的,厂房内通风对流情况较好,采用挡烟垂壁和自然排烟或机械排烟在火灾发生时高温烟气随气流方向漫延存在不确定性,排烟效果会很不理想,甚至会快速漫延至上部空间,对B区人身和产生造成危害。因此建议A区应砌墙+防火卷帘做成独立的防火分区,且不少于2个安全出口,采用机械排烟系统,通过外窗自然补风,应增设火灾自动报警系统,净高≤8米空间采用A型应急照明和疏散指示灯具。
2024-06-15 01:20
-
A型,B型,系统图设计有错吗? 材料表、平面图标注与系统图不符???
发表评论: 参考《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018》3.2.1 第4款相关规定。 先核实下各部位空间净高是否有超过8米的,有的话就要就要用B型应急疏散灯具,没有的话就能确定设计有失误。还可以查一下应急照明各平面图,看每路应急灯具是否有接入220V配电回路的,以进一步核实设计问题。
2024-06-14 22:48
-
无火灾报警系统但需设置喷淋的建筑,水流指示器、压力开关等的动作信号仍需要传输到报警主机上的要求在哪本规范上面,请大神们指教一下
发表评论: 建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)8.4.1 第13条及其条文说明:自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017 4.1.3及其条文说明 和 11操作与控制。
2024-06-14 19:58
-
油烟管道能不能穿前室和楼梯间?
发表评论: 应满足下列规定:建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)条文说明 9.3.12 由于厨房中平时操作排出的废气温度较高,若在垂直排风管上设置70℃时动作的防火阀,将会影响平时厨房操作中的排风。根据厨房操作需要和厨房常见火灾发生时的温度,本条规定公共建筑厨房的排油烟管道的支管与垂直排风管连接处要设150℃时动作的防火阀,同时,排油烟管道尽量按防火分区设置。民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012条文说明 6.3.5 公共厨房通风规定 第五款 排油烟管要求 厨房排风管的水平段应设不小于0.02的坡度,坡向排气罩。罩口下沿四周设集油集水沟槽,沟槽底应装排油污管。水平风道宜设置清洗检查孔,以利清洁人员定期清除风道中沉积的油污、油垢。为防止污浊空气或油烟处于正压渗入室内,宜在顶部设总排风机。PS: 不应占用疏散方向上的前室、通道、楼梯间的面积影响人员疏散。排油烟管道上的防火阀、风管等组件要满足烟规关于设备材料的耐火极限、防火隔热措施等相关规定。排油烟管道排出气流的温度低于火灾产生的烟气问题,可按烟规相关规定执行。
2024-06-14 18:49
-
关于房间面积低于50m²是否需要设置排烟设施的问题。
发表评论: 小于等于50m²的无外窗房间,这类房间的建筑面积相加只要不大于200m²,可以通过走道排烟,也就是说走道需要设置排烟设施。如果无外窗房间大于50m²,哪怕只有一间,该房间若无法开外窗就必须做机械排烟,排烟口就要进房间。
2024-06-13 16:35
-
消防稳压系统
发表评论: 高位消防水箱+稳压泵也就是平时保压,稳压泵流量太小,一旦发生火灾,给水流量是达不到要求的,甚至比自重产生的流量还差一大截。如果市政给水压力就能满足该建筑消防用水的要求,那么设高位水箱和稳压泵就没意义了,多余,是不合规的。
2024-06-13 16:25
-
关于冷冻机房的灭火系统问题
发表评论: 参照《冷库设计标准 GB50072-2021》8.4消防给水与安全防护
2024-06-13 09:44
-
多大的房间可以不设?
发表评论: 可按《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》10.3 消防应急照明和疏散指示标志 执行,即非公共区域、非人员聚集区域、非疏散必经区域。
2024-06-13 09:27
-
建筑防火通用规范 8.1.5 第1项
发表评论: “建筑占地面积大于300m²的厂房、仓库和民用建筑”,三者用“、”“和”连接,是同集合关系,即300m²的厂房、300m²的仓库和300m²的民用建筑。
2024-06-13 09:10
-
室外消防水量
发表评论: 建筑总高26米,属于不大于27米的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑),应为住宅建筑,多层民用建筑。火灾延续时间2小时。
2024-06-12 18:22
- 积分
- 87
- 提问
- 0
- 回答
- 87
当前头衔
个人简介:
只是一名消防界的小学生,游走在十数个技术学术领域之间,给数家企业做顾问,证书对孤而言不过废纸一张,居然还被迫爬上山顶看风景——水是浑浊的,火是青蓝的,天是灰色的,这就是这个行业的现状吧!总想着离山远一点吧,毕竟这座山的“火灾危险性”很高,保持应有的“防火间距”吧,好歹我也是有“耐火极限”的!
最新动态