消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

该图另一侧靠墙,往外走横着的道才是过道,图中的货物存放间距有要求吗?

食品厂内的仓库货物之间的间距为多少?

该图另一侧靠墙,往外走横着的道才是过道,图中的货物存放间距有要求吗?

sdbf | 2024-06-14 11:03
请写下您的回答回答

回答 | 2

黄-江西省景德镇市 2024-06-15 01:42 10 [回复]举报

仓库防火安全管理规则(公安部令第6号)第三章  储物管理 第十八条 库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于100m²,垛与垛间距不小于1米,垛与墙间距不小于0.5米,垛与梁、柱的间距不小于0.3米,主要通道的宽度不小于2米。

sdbf   回复: 黄-江西省景德镇市2024-07-03 14:49

了解,谢谢

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载