消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防报警主机联网问题

一所大学,各建设均有消防分控室,设控制中心一个,除用联网线将报警信号接入控制中心进行联网外,已将水泵、风机直启线接入,想问其他分控室的消防广播线也需要接入控制中心吗?

消防网友3328 | 2024-06-14 08:23
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友68723 2024-06-14 09:48 00 [回复]举报

gb25506,3.4主消防控制室的消防设备应对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息;主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息,并可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制;各分消防控制室之间的消防设备之间可以互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。

黄-江西省景德镇市 2024-06-15 10:32 00 [回复]举报

消防广播不需要,消防广播是由分机广播模块控制的,组网后,广播依然是受控于分机的,其音频由分机广播功放提供,广播模块也是参与分机联动程序的,控制中心也能单点控制和监视它的状态。

关闭

关闭

手机APP下载